Измерительно – Вычислительный Комплекс «Энергия»
Диспетчерский контроль (диспетчеризация) лифтов.
Кто-нибудь сталкивался?
Ссылка на сайт.

В диспетчерской стоит:

1) эта система на 19 лифтов, к ней по EtherNet подключен комп с колонками,
на нём стоит соотв. программа, криво отображающая состояние подконтрольных лифтов.

Как-то так
Используется для связи с кабинами при вызове оттуда.

2)КЛШ Про на 12 лифтов.

Предлагаю обсудить возможность объединения этих систем.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
 Заголовок сообщения: Re: В одну повозку впрячь не можно,- коня и трепетную Обь (с
Новое сообщениеДобавлено: Вт, 15 янв 2013, 17:44 
Не в сети
Старец
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Сб, 27 июн 2009, 08:23
Сообщения: 671
Откуда: Екатеринбург
Реальное имя: Дмитрий
Цитата:
При выявлении в результате диагностики угрозы безопасности человека или аварийного режима работы лифта, оборудование диспетчеризации самостоятельно производит полное отключение электроснабжения лифта

Лично меня в большинстве СДДЛ-ах напрягает и раздражает именно это, особенно если подключение "системы диагностики и диспетчеризации лифтов" (а, заметьте не управления) выполняется по контрольным точкам к микропроцессорным системам управления. В результате все усилия программистов по повышению живучести системы сводятся на нет подобными СДДЛ комплексами. Чтобы не быть голословным приведу прямо анекдотичный пример: лифт в режиме "Погрузка" стоит себе спокойно с открытыми дверями и периодически фиксирует сигналы от фотореверса от предметов которые вносят и выносят и естественно системе управления лифтом данный процесс не интересен, а вот КДК через 10-14 таких сигналов считает, что пора уже и обесточивать лифт совсем (совсем непонятно чем руководствуется КДК выполняя такое действие, тем паче что авария в самой системе управления лифтом разумеется не наступает).

_________________
Тщательно все расжевывая, ты помогаешь обществу


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
 Заголовок сообщения: Re: В одну повозку впрячь не можно,- коня и трепетную Обь (с
Новое сообщениеДобавлено: Вт, 15 янв 2013, 19:06 
Не в сети
Старец
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Пт, 26 июн 2009, 17:27
Сообщения: 605
Liftgeneer писал(а):
Предлагаю обсудить возможность объединения этих систем.
1. Энергия -умирающая система ИМХО.
2. Объединение такое-один комп с двумя (можно и одним но широким) мониторами и двумя программами для энергии и Оби. больше вариантов нет. В последствии -постепенная замена имеющихся блоков Энергии на блоки Оби Лб6 или Лб6pro по мере возможности.

_________________
Никогда не путайте мой характер с моим отношением к вам. Мой характер зависит от меня, а моё отношение - от вашего поведения.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на конференции