Всем привет вот первый раз смонтировал отис дело идёт к сдаче встал вопрос кто делает контур заземления, на русских то лифтах контур приходит с лифтом и мы его сразу варили а здесь контура не было да и в тех доках нет контура в проекте, как у вас с этим обстоят дела.


Последний раз редактировалось Niykov Пн, 20 июл 2009, 06:59, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
 Заголовок сообщения:
Новое сообщениеДобавлено: Пн, 20 июл 2009, 08:00 
Не в сети
Site Admin
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вт, 09 июн 2009, 20:13
Сообщения: 5372
Откуда: Москва
SKYPE: naladchik2006
Реальное имя: Евгений
Контур потребуют , чтокасаемо кто должен делть, так это в договор смотреть надо. Кк правило делают монтажники иногда строители иногда даже отделочники - тут просто надо выходить на строителей с прпедписанием, если так не понимают и со сметой. А далше кому заплатяит тот и делает... Иногда приходиться проходить ИКЦ без контура чтобы получить акт с записью о необходимости контура....

_________________
постоянно всё забываю - так что если кому-то что-то пообещал -напоминайте.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
 Заголовок сообщения:
Новое сообщениеДобавлено: Пн, 20 июл 2009, 10:11 
Не в сети
Аксакал
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вт, 16 июн 2009, 08:20
Сообщения: 1139
Откуда: Самара
SKYPE: kovalenko163
Реальное имя: Андрей
У нас ОТИСы монтируются и сдаются без контура, есть бумажка от ОТИСа, о том, что все оборудование заземлено отдельным проводом в схеме лифта. Пока вроде проканывает.

_________________
Изображение


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
 Заголовок сообщения:
Новое сообщениеДобавлено: Пн, 20 июл 2009, 20:44 
Не в сети
Site Admin
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вт, 09 июн 2009, 20:13
Сообщения: 5372
Откуда: Москва
SKYPE: naladchik2006
Реальное имя: Евгений
В Питере как я узнал тоже :) В Москве не прокатывает...

_________________
постоянно всё забываю - так что если кому-то что-то пообещал -напоминайте.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
 Заголовок сообщения:
Новое сообщениеДобавлено: Вт, 21 июл 2009, 00:12 
Не в сети
Аксакал
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вт, 16 июн 2009, 20:45
Сообщения: 4746
Откуда: Киев
SKYPE: ustas99
Реальное имя: Сергей
Цитата:
В Москве не прокатывает...

На Украине тоже.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
 Заголовок сообщения:
Новое сообщениеДобавлено: Вт, 21 июл 2009, 00:13 
Не в сети
Site Admin
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вт, 09 июн 2009, 20:13
Сообщения: 5372
Откуда: Москва
SKYPE: naladchik2006
Реальное имя: Евгений
То есть у вас тоже требуют контур? Письма от Отис-это бумажка супротив ПУБЭЛ и ПУЭ...

_________________
постоянно всё забываю - так что если кому-то что-то пообещал -напоминайте.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
 Заголовок сообщения:
Новое сообщениеДобавлено: Вт, 21 июл 2009, 22:16 
Не в сети
Пользователь

Зарегистрирован: Сб, 20 июн 2009, 13:50
Сообщения: 44
всё правильно против ПУЭ
вот у нас в Бишкеке тоже контур требуется только этот контур к нулю подключают ...
отсюда какой смысл вести шину 25 квадрат когда нулевой провод 2,5 -4 квадрата
а кто будет тащить контур и делать отдельный для каждого здания?
хотя встречается и делают если в строй фирме энергетик толковый...


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
 Заголовок сообщения:
Новое сообщениеДобавлено: Вт, 15 сен 2009, 11:24 
Не в сети
Активный пользователь
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Ср, 17 июн 2009, 13:18
Сообщения: 125
Откуда: Россия
И у нас требуют...
Вобще-то отисовский желтый/зеленый провод (PE) - защитная земля (идёт отдельным проводником с РУ) и видно прокатывает это при пятипроводной схеме подачи питания... Но в любом случае он не заменяет контура заземления, а требуют имено его...
И вобще стоит уточнить - что подразумевается под понятием контур и к тому-же, разве в соединениях защитного зануления/заземления допускаются разъёмы?
P.S. Заземление в месте установки важно для оборудования связи - ни разу не видел, чтобы кто-то мерял параметры заземления.
Кто знает - как часто "земля" должна проверятся и кем?


Последний раз редактировалось Вячеслав Пт, 18 сен 2009, 04:11, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
 Заголовок сообщения:
Новое сообщениеДобавлено: Вт, 15 сен 2009, 18:27 
Не в сети
Site Admin
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вт, 09 июн 2009, 20:13
Сообщения: 5372
Откуда: Москва
SKYPE: naladchik2006
Реальное имя: Евгений
Цитата:
Кто знает - как часто "земля" должна проверятся и кем?

Что значит подобный вопрос? Раз в год при ежегодном освидетельствовании должно быть проведены замеры сопротивления изоляции и "петли фаза-ноль"... акт вкладывается в паспорт... Правильность вополнения также проверяется при этом..

_________________
постоянно всё забываю - так что если кому-то что-то пообещал -напоминайте.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
 Заголовок сообщения:
Новое сообщениеДобавлено: Ср, 16 сен 2009, 05:15 
Не в сети
Активный пользователь
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Ср, 17 июн 2009, 13:18
Сообщения: 125
Откуда: Россия
Цитата:
Раз в год при ежегодном освидетельствовании должно быть проведены замеры сопротивления изоляции и "петли фаза-ноль"

Ну я имел в виду, сопротивление грунта...
А вобще возникла некоторая путаница в терминах. Контур - это сеть заземлителей, расположеных определеным образом в месте установки ЭУ. А на приёмке требуют видимый проводник имеющий неразъёмные соединения N/PE с корпусами оборудования...


Последний раз редактировалось Вячеслав Пт, 18 сен 2009, 04:18, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения

Перейти:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group 
Русская поддержка phpBB