Вопрос вот в чём, на плате SOM-II есть 4-ри ДИОДА BD2,BD3, и BD4,BD5," Это типо предохранительные диоды.Кто знает,место них что можно поставить какую замену,а то я не магу найти,на нём маркировка GP 425 и всё, в нете не находит кто сталкивался помогите !!!!!!


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
 Заголовок сообщения:
Новое сообщениеДобавлено: Чт, 26 ноя 2009, 21:16 
Не в сети
Site Admin
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вт, 09 июн 2009, 20:13
Сообщения: 5372
Откуда: Москва
SKYPE: naladchik2006
Реальное имя: Евгений
по-моему можно просто выпаять и будет работать.

_________________
постоянно всё забываю - так что если кому-то что-то пообещал -напоминайте.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
 Заголовок сообщения:
Новое сообщениеДобавлено: Чт, 26 ноя 2009, 21:20 
Не в сети
Пользователь

Зарегистрирован: Чт, 26 ноя 2009, 09:54
Сообщения: 25
Откуда: Украина Одесса
Реальное имя: Юрий
Дело в том что нет питания, он получает питание с P2 разъём

Добавлено: 26.11.2009 20:28
когда ставишь сомик то не загорается светодиод и сом не отвечает как 63 адрес. И так как сом постоянно без питания, переключен на линию ведомого лифта, то он и работает Р1


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
 Заголовок сообщения:
Новое сообщениеДобавлено: Чт, 26 ноя 2009, 22:07 
Не в сети
Site Admin
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вт, 09 июн 2009, 20:13
Сообщения: 5372
Откуда: Москва
SKYPE: naladchik2006
Реальное имя: Евгений
лифт какой?

_________________
постоянно всё забываю - так что если кому-то что-то пообещал -напоминайте.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
 Заголовок сообщения:
Новое сообщениеДобавлено: Чт, 26 ноя 2009, 23:56 
Не в сети
Пользователь

Зарегистрирован: Чт, 26 ноя 2009, 09:54
Сообщения: 25
Откуда: Украина Одесса
Реальное имя: Юрий
Обычный укр ОТИС с Питерской станцией


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
 Заголовок сообщения:
Новое сообщениеДобавлено: Пт, 27 ноя 2009, 00:05 
Не в сети
Site Admin
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вт, 09 июн 2009, 20:13
Сообщения: 5372
Откуда: Москва
SKYPE: naladchik2006
Реальное имя: Евгений
а разъём 3Н подключен в панеле?

_________________
постоянно всё забываю - так что если кому-то что-то пообещал -напоминайте.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
 Заголовок сообщения:
Новое сообщениеДобавлено: Пт, 27 ноя 2009, 19:00 
Не в сети
Пользователь

Зарегистрирован: Чт, 26 ноя 2009, 09:54
Сообщения: 25
Откуда: Украина Одесса
Реальное имя: Юрий
Да подключен,и спарка с нормальным сомом работает.
Меня интересует ремонт этого сома,т.е. диоды такие где можно найти? Или замена их на аналог .


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
 Заголовок сообщения:
Новое сообщениеДобавлено: Сб, 13 мар 2010, 15:29 
Не в сети
Аксакал
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вт, 16 июн 2009, 20:45
Сообщения: 4746
Откуда: Киев
SKYPE: ustas99
Реальное имя: Сергей
Нарисовалась интересная проблемка.Двухскоростной дуплекс с одной линией вызовов.Когда SOM включен,все RS-ки присутствуют.При отключении ведущего лифта,ведомый не видит половину вызывных RS(практически через одну).Сначала грешил на то,что невидимые RS подключены не к той витой паре.Проверил.Всё в порядке,все подключены к линии 1Н.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
 Заголовок сообщения:
Новое сообщениеДобавлено: Вс, 14 мар 2010, 01:22 
Не в сети
Аксакал
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Ср, 18 ноя 2009, 01:40
Сообщения: 3177
Откуда: Россия, Москва
Цитата:
Нарисовалась интересная проблемка.Двухскоростной дуплекс с одной линией вызовов.Когда SOM включен,все RS-ки присутствуют.При отключении ведущего лифта,ведомый не видит половину вызывных RS(практически через одну).Сначала грешил на то,что невидимые RS подключены не к той витой паре.Проверил.Всё в порядке,все подключены к линии 1Н.

А по питанию-то и хде, у тебя 2 ствола, один вызова, второй - сигнализация (по 4 провода однако), отрубил ведущий лифт, если через одну, по питанию 24VDC, на стволе сигнализации, вот и не видит.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
 Заголовок сообщения:
Новое сообщениеДобавлено: Вс, 14 мар 2010, 01:27 
Не в сети
Аксакал
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вт, 16 июн 2009, 20:45
Сообщения: 4746
Откуда: Киев
SKYPE: ustas99
Реальное имя: Сергей
Я же написал,что проверил.Все RS подключены в линии 1Н.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
 Заголовок сообщения:
Новое сообщениеДобавлено: Вс, 14 мар 2010, 01:35 
Не в сети
Site Admin
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вт, 09 июн 2009, 20:13
Сообщения: 5372
Откуда: Москва
SKYPE: naladchik2006
Реальное имя: Евгений
кстати пусть и немного не в тему- один из сегодняшних лифтов чудил так же как тот на который ты когда-то жаловался- не понимал кнопки 1-го этажа, забил её как 65 и в маске 111 и всё заработало.

_________________
постоянно всё забываю - так что если кому-то что-то пообещал -напоминайте.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
 Заголовок сообщения:
Новое сообщениеДобавлено: Вс, 14 мар 2010, 01:42 
Не в сети
Аксакал
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вт, 16 июн 2009, 20:45
Сообщения: 4746
Откуда: Киев
SKYPE: ustas99
Реальное имя: Сергей
Я тоже в маске забил 111,и оно стало понимать его,как вызов вниз.Оставил 96-м I/О.


Последний раз редактировалось Ustas Вс, 14 мар 2010, 01:44, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
 Заголовок сообщения:
Новое сообщениеДобавлено: Вс, 14 мар 2010, 01:45 
Не в сети
Site Admin
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вт, 09 июн 2009, 20:13
Сообщения: 5372
Откуда: Москва
SKYPE: naladchik2006
Реальное имя: Евгений
Цитата:
Я тоже в маске забил 111,и оно стало понимать его,как вызов вниз.Оставил 96-м I/О.

ну я так чтобы наверняка и не бегать смотреть -забил 65 и 96 на 13.1 и маску 111 :)

_________________
постоянно всё забываю - так что если кому-то что-то пообещал -напоминайте.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
 Заголовок сообщения:
Новое сообщениеДобавлено: Вс, 14 мар 2010, 01:53 
Не в сети
Аксакал
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Ср, 18 ноя 2009, 01:40
Сообщения: 3177
Откуда: Россия, Москва
Цитата:
Я же написал,что проверил.Все RS подключены в линии 1Н.

А Selftest на ведомом, при отключенном ведущем что кажет?


Последний раз редактировалось tunga19 Вс, 14 мар 2010, 01:53, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
 Заголовок сообщения:
Новое сообщениеДобавлено: Вс, 14 мар 2010, 02:08 
Не в сети
Аксакал
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вт, 16 июн 2009, 20:45
Сообщения: 4746
Откуда: Киев
SKYPE: ustas99
Реальное имя: Сергей
Нет половины вызывных RS.
Андрей163 подкидывал идею по поводу непрописанных адресов.В таком случае Selftest говорит,что RS есть,а I/O нет.Это - не мой случай.


Последний раз редактировалось Ustas Вс, 14 мар 2010, 02:21, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения

Перейти:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group 
Русская поддержка phpBB