При подключении сервис тула меню частотника не раскрывается,питание и расключка правильные проверенно на рабочем лифту.До этого привод работал.Слышал что при каких-то ошибках частотник блокируется ,так ли это? кто подскажет!Есть ли шанс его оживить?
1. Начните с N и PE, нейтраль N должна идти на привод с вводного устройства чистой, без подсадок на нее (много мудаков подсаживают на эту нейтраль освещение кабины и не только его, а все говно которое должно быть на PE, см. внимательно принципиальные схемы) PE - защитное заземление, надо проверить, а посему, цифровым мультиметром по переменному току проверьте напряжение между N и PE, никакого напряжения не должно быть, допустима величина наводки не более 1,5-2 В. И разберитесь со схемой питающего напряжения TN-C или TN-S (см. ПУЭ). На приводе DCSS-V существует схема контроля защиты от напряжения между N и PE, но она имеет ограничения, примерно до 120 В (плюс-минус разброс параметров элементов схемы) она блокирует контроллер, при превышении порога защита гибнет смертью храбрых, по ходу умирает сам контроллер привода - блок под замену.
2. Проблема с нейтралью и защитным заземлением может быть и со стороны заказчика (владельца). Необходимо отключить вводное устройство и проверить напряжение между N (на входных клеммах) и PE, ежели присутствует примерно пол-фазы - проблема, кака-то бил...дь села на нейтраль лифта и через нагрузку мы имеем эти пол-фазы - разборка с заказчиком и актирование.
Так же может быть, что желто-зеленый провод защитного заземления, уходящий от контура заземления лифта к контуру заземления здания просто на каком-то участке оборван, откушен и т.д., и напряжение не стекает на землю.