Форум свободного общения о лифтах


Сайт с документацией по лифтам
Текущее время: Чт, 18 апр 2024, 11:02

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 297 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 20  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: Otis 2000
Новое сообщениеДобавлено: Пн, 20 авг 2012, 21:16 
Не в сети
Аксакал
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вт, 16 июн 2009, 18:02
Сообщения: 2585
Просто у меня такое нехорошее предчуствие, что владельцы(армяне) начнут катить бочку на нас. По факту всё сухо.

_________________
А чем еще может заниматься мужчина в расцвете лет в свободное от школьных уроков время?


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
 Заголовок сообщения: Re: Otis 2000
Новое сообщениеДобавлено: Пн, 20 авг 2012, 21:21 
Не в сети
Аксакал
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вт, 16 июн 2009, 20:45
Сообщения: 4746
Откуда: Киев
SKYPE: ustas99
Реальное имя: Сергей
Так в качестве козла отпущения всегда есть контора под названием ГородокОблЭнерго. Электричество у них хренового качества. Пусть ары на них попробуют наехать.
Кстати, ОТИС так все рекламации отбивает. Я ещё не помню ни одного случая, чтобы по гарантии что-нибудь поменяли.
А ГородокОблЭнерго - контора ещё та... Нихрена не докажешь.
В конце концов Заказчик, не доказав ничего ни в ОТИСе, ни у энергетиков, начинает понимать, что за поломатую свою собственность ему придётся платить самому.
Хозяин - барин. Сам купил - сам плати.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
 Заголовок сообщения: Re: Otis 2000
Новое сообщениеДобавлено: Пн, 20 авг 2012, 21:28 
Не в сети
Аксакал
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вт, 16 июн 2009, 18:02
Сообщения: 2585
Да какая гарантия, лифту 5 лет. Да и частотник, который ставил б/у(всё теже армяне откуда то притащили, поэтому я сразу открестился от каких либо гарантий).

_________________
А чем еще может заниматься мужчина в расцвете лет в свободное от школьных уроков время?


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
 Заголовок сообщения: Re: Otis 2000
Новое сообщениеДобавлено: Пн, 20 авг 2012, 21:34 
Не в сети
Аксакал
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вт, 16 июн 2009, 20:45
Сообщения: 4746
Откуда: Киев
SKYPE: ustas99
Реальное имя: Сергей
У меня в Калине контроллер нае...нулся. Купил новый.
У армян частотник нае...нулся. Может, купить новых армян?


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
 Заголовок сообщения: Re: Otis 2000
Новое сообщениеДобавлено: Пн, 20 авг 2012, 22:55 
Не в сети
Аксакал
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вт, 16 июн 2009, 18:02
Сообщения: 2585
Да собственно они почти сразу сказали, что готовы купить новый, причём даже деньги налом могут отсыпать. Я им предложил для начала крышу отремонтировать. Хотя, за каждую замену бабки тоже неплохо... :lol:

_________________
А чем еще может заниматься мужчина в расцвете лет в свободное от школьных уроков время?


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
 Заголовок сообщения: Re: Otis 2000
Новое сообщениеДобавлено: Пт, 07 сен 2012, 22:40 
Не в сети
Аксакал
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вт, 16 июн 2009, 18:02
Сообщения: 2585
Вобщем, они нашли чела, который обещал его отремонтировать. Теперь у меня такой вопрос: сегодня умер ещё один OVF20(GCA21150BL1).Но, в отличии от предыдущего(который залило) этот пытается ехать. Правда идёт рывками и ошибки по перегрузке тока. Вот такой реально восстановить?

_________________
А чем еще может заниматься мужчина в расцвете лет в свободное от школьных уроков время?


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
 Заголовок сообщения: Re: Otis 2000
Новое сообщениеДобавлено: Пн, 05 ноя 2012, 17:36 
Не в сети
Аксакал
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вт, 16 июн 2009, 18:02
Сообщения: 2585
Друзья, такой вопрос: чем отличаются OVF20 версии GCA21150BL1 от GCA21150BB1. В мануалах BB1 не нашёл. Отис предлагает его в качестве замены BL1.

_________________
А чем еще может заниматься мужчина в расцвете лет в свободное от школьных уроков время?


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
 Заголовок сообщения: Re: Otis 2000
Новое сообщениеДобавлено: Пн, 05 ноя 2012, 18:24 
Не в сети
Site Admin
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вт, 09 июн 2009, 20:13
Сообщения: 5372
Откуда: Москва
SKYPE: naladchik2006
Реальное имя: Евгений
Сейчас отис перешёл на новые чп вместо OVF20CR пошли OVf20CRC и OVF20CRO, соответственно CRC отличаеться от CR тем что у в нём осталось только 2 платы - PDB2 нету. то есть в верхнем ряду справа пустое мест, шлейфы с MCB идут сразу на нижнюю плату. Скорее всего это имется ввиду-если принципиально-могу по доке глянуть...

_________________
постоянно всё забываю - так что если кому-то что-то пообещал -напоминайте.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
 Заголовок сообщения: Re: Otis 2000
Новое сообщениеДобавлено: Пт, 29 мар 2013, 18:19 
Не в сети
Аксакал
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вт, 16 июн 2009, 20:45
Сообщения: 4746
Откуда: Киев
SKYPE: ustas99
Реальное имя: Сергей
Напарник озадачил по телефону:
- Состояние LS Fault. SVT показывает, что лифт стоит на третьем этаже, и он действительно стоит на третьем этаже с открытыми дверьми.
Включаю мозги. Так с лёту - даже не знаю, что ответить.
- Сигналы с LS какие?
- Маленькие.
- Лента?
- Нет, бистабильные герконы.
- С частотником?
- Двухскоростной.
Я, честно говоря, пришёл в замешательство. Похоже, что провод в шлейфе моргает. Но какой? Питание последовательного канала? Или информационные?
- Выдерни разъём 1С.
- Выдернул.
- Что теперь показывает?
- Инспекция, местоположение не определено.
- Правильно. TCI отсутствует. Шлейф - отпадает. Я подумаю - перезвоню.
Возможная причина пришла в голову буквально через минуту. Перезвонил.
- Прозвони LS. Возможно, сопротивление геркона находиться на пределе, и RS-ка не может понять, замкнут он, или нет.
Напарник перезвонил минут через 15. Поблагодарил. Сопротивление 2LS - 19 кОМ. Оказывается, этот лифт уже месяц выносил мозг механику, и моему напарнику.
Но он меня по пустякам не хотел тревожить.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
 Заголовок сообщения: Re: Otis 2000
Новое сообщениеДобавлено: Пт, 29 мар 2013, 20:28 
Не в сети
Почётный старец

Зарегистрирован: Чт, 11 фев 2010, 23:20
Сообщения: 755
Откуда: Н.Тагил
SKYPE: i.rafail
Реальное имя: такое же
Ustas писал(а):
Сопротивление 2LS - 19 кОМ. Оказывается, этот лифт уже месяц выносил мозг механику, и моему напарнику... .

Сергей, ни разу не ковырял эти "пальцы". Они что, электронные, не герконовые? Если сопротивление не 15, а 5 кОм = норма? У меня же практики нет, из-за пока малости количества таких.

Понятно, что ты измерял цифровиком, но назови марку-тип-предел. Показания П/П переходов на приборах часто разные, и метод имеет значение.
Уж развелось нестандарта и в приборах. :evil: Хотя по паспорту-бумажке - ОК! :mrgreen:
Сертифицированные РСТ - стоят на самом деле сильно дороже.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
 Заголовок сообщения: Re: Otis 2000
Новое сообщениеДобавлено: Пт, 29 мар 2013, 20:54 
Не в сети
Аксакал
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вт, 16 июн 2009, 20:45
Сообщения: 4746
Откуда: Киев
SKYPE: ustas99
Реальное имя: Сергей
Геркон в ноль должен звониться.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
 Заголовок сообщения: Re: Otis 2000
Новое сообщениеДобавлено: Чт, 18 апр 2013, 12:25 
Не в сети
Аксакал
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вт, 16 июн 2009, 18:02
Сообщения: 2585
Коллеги,тут меня один лифт задолбал, уходит сам в TCI-Lock. В большинстве случаев вечером, никто не застревает, лифт всегда в точной. Что сделано: замена RS, перемкнул TCI прямо на RS(на случай пропажи сигнала с переключателя), заменил провода 30В на подвеснике. Больше мыслей нет. :o

_________________
А чем еще может заниматься мужчина в расцвете лет в свободное от школьных уроков время?


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
 Заголовок сообщения: Re: Otis 2000
Новое сообщениеДобавлено: Чт, 18 апр 2013, 13:22 
Не в сети
Старец
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Пт, 26 июн 2009, 17:27
Сообщения: 605
Alex1807 писал(а):
Да какая гарантия, лифту 5 лет. Да и частотник, который ставил б/у(всё теже армяне откуда то притащили, поэтому я сразу открестился от каких либо гарантий).

Был раз такой случай-заменили неисправный ОВФ20 на свежем но негарантийном лифте ребятки из этой компании, и заказчик за это денег отвалил, сами догадываетесь сколько. Через некоторое время загнулся и он. Разглядели, а он б/у. Те в отказ-мол напруга, то се, дом новый и т.д. Мы естественно тоже-мол надо бы проверить и всякие зануления там, изоляции , проводочки.
Заказчик экспертизу сделал и нам прислал -сопротивления изоляции электрооборудования, электропроводки, петли фаза-ноль и заземляющих устройств здания в норме, типа вы хреново обслуживаете вот он и накрылся...
Написал я заказчику письмецо с техническим обоснованием что не может частотник свежезаменный через столь непродолжительное время сам бахнуть мол. Мозги у него есть, защиты там всякие, родословная и т.д и т.п Техобслуживание его состоит только в отпугивании мух и смахивании пыли, которая еще не появилась . Да и гарантийный срок на него ни кто не отменял т.к. специалисты славные его меняли той же родословной. Можно конечно и поковырять, для более полной картины произошедшего да отис плохой-схем не дает и вскрывать не разрешает.
Не знаю как там заказчик с ними поговорил но после этого ребята привезли новый, который до сих пор работает уж несколько лет. Причем явно свежий с модификацией CR уже был.

_________________
Никогда не путайте мой характер с моим отношением к вам. Мой характер зависит от меня, а моё отношение - от вашего поведения.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
 Заголовок сообщения: Re: Otis 2000
Новое сообщениеДобавлено: Чт, 18 апр 2013, 17:14 
Не в сети
Аксакал
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вт, 16 июн 2009, 20:45
Сообщения: 4746
Откуда: Киев
SKYPE: ustas99
Реальное имя: Сергей
Alex1807 писал(а):
Коллеги,тут меня один лифт задолбал, уходит сам в TCI-Lock. В большинстве случаев вечером, никто не застревает, лифт всегда в точной. Что сделано: замена RS, перемкнул TCI прямо на RS(на случай пропажи сигнала с переключателя), заменил провода 30В на подвеснике. Больше мыслей нет. :o

Есть такая фигня и у меня на парочке лифтов. Как свет моргнёт, они в TCI-Lock уходят. И MD/AES не помог.
Единственная мысль возникла, что ППЗУ пора менять. Они через 10 лет дохнуть начинают потихоньку.
Сказал Заказчику, чтобы лифты заправляли электричеством хорошего качества. Это - импорт, и на 76-м бензине ездить не будет.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
 Заголовок сообщения: Re: Otis 2000
Новое сообщениеДобавлено: Чт, 18 апр 2013, 18:03 
Не в сети
Аксакал
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вт, 16 июн 2009, 18:02
Сообщения: 2585
Спасибо.Ну, ППЗУ я могу проверить, ибо через 10 метров такой же аппарат :D .Насчёт электричеста я тоже подумывал.Через стену там огромный зал а-ля "пиццерия-суши-баскинробинс-иещёчтото". А, что есть MD/AES?
revit, там мы ужо разобрались. Они частотники(оба) возили ремонтировать, по-моему в Самару. В декабре я один поставил-вроде проблем нет. Ну, они ещё над шкафом навес из полиэтилена сделали, ибо это дешевле, чем крышу :lol:

_________________
А чем еще может заниматься мужчина в расцвете лет в свободное от школьных уроков время?


Последний раз редактировалось Alex1807 Чт, 18 апр 2013, 18:07, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 297 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 20  След.

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения

Перейти:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group 
Русская поддержка phpBB