Цитата:
dcss 5 .Какой параметр поменять ,нужно сделать мягче реверс.
PassProt Limit Чувствительность защиты заблокированной двери в [%] По умолчанию 4%..
M-1-1-3-1-5 по-моему так... В иобщем установки в меню DOORS, параметр DOR-T - время задержки реверса дверей... А параметр Stop Distance - влияет только на остановку привода на механическое препяттствие...
Ещё есть такой аспект как скорость закрытия дверей- если двери закрываются слишком быстро , то и удар будет серьёзным и эти параметры не помогут, надо бы увеличить "время полного закрытия".
Цитата:
И ещё вопрос; в режиме управления с крыши кабины привод находится на подтяжке - снимается ли он с неё в зоне Т.О? Может это есть в настройках LCB? На этом лифте питание на привод подаётся с каждым нажатием Кн. Вверх/Вниз + Пуск. (независимо от позиции кабины).
Просмотрел установочные для DOOR - чуть не половина установок для GENERIC - это что, тип "родного" дверного оператора? Как это работало на предидущем лифте - непомню
На старых лифтах привода были всегда под усилием и в ревизии, сейчас усилие полдаётся при движении, изменились ли параметры? не замечел, скорее всего изменили саму программу... А вообще в приводе настолько много параметров, что со всеми сразу не разберёшся. В первые разы просто вешался с ними, сейчас вполне сносно с ходу настраиваю вполне прилично. Самое сложное это широкие телескопические двери в пожарном исполнении-или реверс грубый или реверсит в начала, но я в этом случае увеличиваю дистанцию разгона на закрытиядо 150-250мм. А самое хреновое когда уже при приёмки требуют отрегулировать, а он -то сразу не слушается, а времени поработать ему не дают...