Цитата:
[QUOTE=Алексей опытный механик,11 Апреля 2010, Прога оболденная. Просто супер. Поставил на ноут, воткнул шнурок и в перёд.Можно параметры в файл заливать, можно выливать. Очень удобно. Пришел на лифт (типовой) залил моментально параметры из файла и в перёд! Суууппппер!
Только они всё же наверно EEPROM заливают... Так его обычным програматором при шить можно, а типовых лифтов по нынешним временам у отиса всё меньше - с каждым лифтом, что нибудь меняют... А SVT нужен для наладки, а не для залития EEPROM, вот если бы эта прога позволяла видеть всю таблицу параметров или все входы/выходы одновременно...[/quote]
Не так давно, познакомился с одним из разработчиков сей проги (но про Лифтспас речь не шла, может он там сбоку, пока не знаю), договорились, что как высвободится время, я созвонюсь с ним и приеду
на посмотреть. С временем пока напряженка, но все остается в силе.
По поводу Отиса, если не GECB, то разлив и залив элементарно решается программатором, как EEPROM (маска изменяемых параметров для SVT - собственно меню контрактных параметров и логи событий и ошибок), так и EPROM - собственно сама ОС лифта (может быть на многоразовых EPROM с УФ стиранием, либо на дешевых одноразовых EPROM).
Заливка с помощью загрузчика, как отдельного контроллера (типа спецверсии SVT), так и с помощью компьютера с программой применяется для заливки запаяных (без кроватки) м/сх памяти на плате.
Реальный пример GECB с OMU Interface (
Otis
Memory
Unit) стандарта SPI через 10pin разъем и ноутбук с программулиной.
Дотошно я не допытывался, но понял, что они изобрели программу-эмулятор SVT (принципиально, для хороших программистов это не сложно), т.е. на экране морда SVT, далее бродилка по меню, с двух-строчным, 16 разрядным дисплеем, поскольку, древо меню прога получает от OCSS лифта, путем связи через RS422. А насчет GECB мучают сильные сомнения, тык-кык протокол криптован, на втром этаже (мозги) GECB загрузчик ОС ведет беседу, на предмет ты свой, али чужой, ФИО, карточку, и отпечатки пальцев, то если оне спецы по криптозащите, то тады ой, а так, все в сад.
А насчет просмотра состояния вх/вых сразу всех адресов, то сие глупость, ОС (EPROM) со своим интерфейсом (древо-видным) не предоставляет такой возможности. Все, что Вы можете видеть Вам уже представлено в древовидной структуре меню, там Вы и посмотрите состояние вх/вых по конкретному адресу.
Для конфигурации EEPROM, для LCB II можно использовать программу Древо-М, прибамбас к Акаду, который позволяет создать файл контрактного образа, но для этого надо иметь уже готовый файл образа по умолчанию, после чего все равно с помощью программатора заливаем контрактный образ на EEPROM (28С64). Без маски EEPROM (образа) на чистую м/сх с помощью SVT ничего не вобьешь ("неформатированная емкость HDD").
По поводу программ для ЧП.
Весьма пользительная вещь, хотя бы по одному признаку, после финальной наладки ЧП, заливаешь образ по номеру контракта к себе в папочку, в случае шаловливых ручек, замены плат, или полностью частотника, залил образ из папочки и не надо заниматься онанизмом по наладке ЧП еще раз (как правило по номеру контракта мощность и тип ЧП известен, данные лебедки в файле образа), можно приложить текстовый файл для памяти со всеми входными данными.
Но у программ для залива-слива образов разных фирм существуют свои заморочки, сами проги могут быть платными, преобразователь интерфейса хитрож...пый, нуно его только у фирмы-прозводителя купить и т.д.