Имеется Щербинский лифт 1000 кг, скорость 1м/с пасажирский. Станция шулм. Есть сверху задание сделать приспособу для перевозки пожарных подразделений. Пробовал сделать по схеме указанной в альбомах вылезла ошибка 46 (не закрыт люк кабины) его вообще нет. Цепи безопасности собраны, дк и дш тоже. В этой схеме задействованы три нормально открытых контактов: открытия дверей, закрытия и ключ по переключению режима ппп. Но результатов ни каких. Может у кого было что. Подскажите.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
 Заголовок сообщения: Re: добавлении функции ППП в пассажирский лифт самостоятельн
Новое сообщениеДобавлено: Чт, 30 дек 2010, 22:47 
Не в сети
Пользователь

Зарегистрирован: Ср, 03 мар 2010, 23:28
Сообщения: 68
Откуда: KURSK
для обеспечения работы лифта с ППП необходимо:
- установить модуль приказной с устройством переключения режимов;
- установить люк в крыше кабины - можно купить в сборе с частью потолка (если лифт глубокий или широкий) или полностью потолок в сборе (если лифт квадратный) - естественно с выключателем и люк специальный тоже в комплекте с ключиком;
- заменить двери кабины на огнестойкость EI - 60 естественно с сертификатами;
- заменить двери шахты на огнестойкость EI - 60 естественно с сертификатами;
- сдвинуть кабину внутрь шахты (т.к. двери окажутся толще по отношению с предыдущим);
- заменить покрытие пола - главное чтобы был металл рифленый (никакой резины или линолеума и т.д.);
- добавить электропроводку;
- заменить силовые провода от ввода в здание до МП;
- согласовать и внести изменения в паспорт лифта;
- Ознакомиться с ГОСТ Р52382–2010 ЛИФТЫ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
а лучше спихнуть всё это на заказчика, т.к. не стоит брать на себя именно такую ответственность!!!!


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
 Заголовок сообщения: Re: добавлении функции ППП в пассажирский лифт самостоятельн
Новое сообщениеДобавлено: Чт, 30 дек 2010, 23:54 
Не в сети
Аксакал
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Ср, 18 ноя 2009, 01:40
Сообщения: 3177
Откуда: Россия, Москва
ИГОРЬ-KURSK писал(а):
для обеспечения работы лифта с ППП необходимо:
- установить модуль приказной с устройством переключения режимов;
- установить люк в крыше кабины - можно купить в сборе с частью потолка (если лифт глубокий или широкий) или полностью потолок в сборе (если лифт квадратный) - естественно с выключателем и люк специальный тоже в комплекте с ключиком;
- заменить двери кабины на огнестойкость EI - 60 естественно с сертификатами;
- заменить двери шахты на огнестойкость EI - 60 естественно с сертификатами;
- сдвинуть кабину внутрь шахты (т.к. двери окажутся толще по отношению с предыдущим);
- заменить покрытие пола - главное чтобы был металл рифленый (никакой резины или линолеума и т.д.);
- добавить электропроводку;
- заменить силовые провода от ввода в здание до МП;
- согласовать и внести изменения в паспорт лифта;
- Ознакомиться с ГОСТ Р52382–2010 ЛИФТЫ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
а лучше спихнуть всё это на заказчика, т.к. не стоит брать на себя именно такую ответственность!!!!

Во, блин, как приятно узнавать что-то новенькое.
Видимо встреча Нового Года уже началась.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
 Заголовок сообщения: Re: добавлении функции ППП в пассажирский лифт самостоятельн
Новое сообщениеДобавлено: Пт, 31 дек 2010, 12:02 
Не в сети
Пользователь

Зарегистрирован: Сб, 16 янв 2010, 11:09
Сообщения: 26
По электрике всё решил и расключил и всё работает. Что касается всякой мути: менять линолиум и прочее то начальство занимается. Спасибо всем кто смотрел эту тему. Её можно и не читать


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения

Перейти:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group 
Русская поддержка phpBB