Цитата:
Делаем модернизацию. Станцию ставим УЛ(ПУ-3) Могилевскую. На ДШ ставим три ВК, два расвключаем на блокировку, центральный на охрану шахты, как по схеме. На комиссии инспектор откидывает флажок, закрывает двери лифт в режиме "Ревизия" едет, лифт не принимает, заставляя делать блокировку на центральный ВК. Перевернули ПУБЭЛ, ничего подобного нет. В другой схеме на УЛ вообще два ВК всего и охрана шахты на вторые контакты, но чтобы так сделать придется загибать контакты. КАК ДОКАЗАТЬ СВОЮ ПРАВОТУ С ДВУМЯ БЛОКИРОВКАМИ ПО ЗАМКАМ И С ЦЕНТРАЛЬНЫМ ВК НА ОХРАНУ ШАХТЫ.