Хм... Я делал так (проем 1200 и кабина не в точной, это так, для инфы):
1. ДК закрыты на Магнусе "--8--"
2. Нажимаю "Отмена/Запись", магнус уходит в "StAtE"
3. Кручу меню кнопкой ">" до "ProGr" нажимаю "Ввод/Чтение", кнопкой ">" прокручиваю до "t2" (вторую таблицу параметров, балка у меня с редуктором), нажимаю и удерживаю кнопку "Отмена/Запись", после этого в "Lift" записываются параметры из "t2".
4. Нажимаю "Отмена/Запись" для выхода в "ProGr", кнопкой ">" прокручиваю меню до "diSt", жму "Ввод/Чтение", ДК открываются на всю ширину, на Магнусе "8---8", ДК закрываются, при полном закрытии на Магнусе "--8--" и коротко появляется размер измеренного хода ремня.
5. ДК открываются и остаются в таком положении до нажатия кнопки "Отмена/Запись", после нажатия "Отмена/Запись" ДК на малой скорости закрываются и на Магнусе "--8--".
Все привод готов к работе.
А вот теперь что творится у меня.
1. Первый Магнус, а у меня их 10 шт. выполнял "diSt" за долю секунды, при этом даже не пытался дернуть двигатель. После "diSt" в "Lift" П.01 как был 0 так и остался. Ушел по гарантии.
2. Второй Магнус, чудит по черному. Сегодня лазил целый день, так ничего не нашел (заменить пока нечем). Опишу ситуацию:
Станция (УЛ) обесточена, кабина в точной. Включаем станцию, УЛ загружается и сразу же появляется и пропадает ВКЗ. Включается реле закрытия дверей, ВКЗ появляется, реле закрытия выключается, через секунду ВКЗ пропадает и так до бесконечности, при этом ДК (64) всегда есть. В это время на кабине: при пропадании ВКЗ (ДК полностью закрыты, отводки разведены на максимум) ремень немного ослабляется и при включении реле закрытия натягивается. По моему нет удержания. В инструкции в п.8.4.1 написано:
Код:
В закрытом положении усилие удержания задается параметром П21. При этом
включен сигнал ВКЗ и на дисплее индицируется "--8--"
Так вот при всей этой свистопляске "--8--" не пропадает. Пробовал ставить в П21 = 80, а не 75, не помогает.
Еще при закрытии дверей может встать и пойти заново раза 2-3. В общем чудеса.
P.S.: Документация на Магнус
http://magnus.ua/index.php/dokumentatsiya