В принципе, в личку получил вполне грамотный вопрос, поэтому выкладываю здесь и вопрос, и ответ:
KWicktor писал(а):
Приветствую, Сергей.
Не хочет мой китаёза шахту учить. Самую большую помощь всегда получал от Вас, собственно поэтому и пишу...
Лифт SSL, F5021, Avy-L, gearless лебёдка.
Картина сигналов такая:
Скорость ревизии – 250мм/с, релевел – 50мм/с. Датчик точной остановки -Х9 (SQU) снизу, Х10 (SQD) над ним. SSU, SSD – 1400мм от порога кабины в момент наезда.
Получилась такая таблица:
Если Х9,10= NC
Опускаю вниз до лимита
Когда Х8=0 (гаснет), V (скорость)=250
(скорость не снижается)
Затем Х9=0, Х10=0
(наезжаю на нижний лимит) Х6становится=0, V=50 и тут же STOP.
Х10=1 (датчик ТО ниже шунта).
Активирую «Teach Shaft». Переключаю в норму. Лифт едет вверх V=250.
Этажи считает правильно.
Когда наезжает на лимит Х7 становится =0, V=250.
Затем Х10=0, затем Х9=0 и СТОП.
ERRORS: 11,10,68,10.
Если Х9,10= NO.
Опускаю вниз до лимита
Когда Х8=0, скорость становится= 50.
(скорость снижается).
Затем Х9=0, Х10=0,
(наезжаю на нижний лимит) Х6 становится=0, STOP.
X10=1 (датчик ТО ниже шунта).
Активирую «Teach Shaft». Переключаю в норму. Лифт едет вверх V=250.
Как только съезжает с датчика ТО на пульте «2fl», т.е. только съехал с датчика уже посчитал как 2 этаж.
Когда наезжает на лимит Х7 (гаснет), тут же STOP.
ERRORS: 11,10,68,10.
Попробовал обмануть. Поставил перемычку когда лифт был в шунте, а потом убрал, чтоб считал этажи правильно. Считал правильно, но наехал на Х7=0 и стоп.
Что скажете? Можете скинуть все значения из ParaF с рабочего лифта? Смущает меня F25(input X0-X15). У меня он 35321 (если Х9,10=NO). Мож сравнением найду, что не так выставлено.
Или всёж в датчиках проблема? Вчера пробовал смещать датчик замедления и давать обучение. Смещал по 5 см. Дошёл до 1600мм. Без результата. Смещал только верхний. Надеялся что уйдёт одна ошибка - 10 или 11. Не помню в какой момент, но как-то пропала 11 ошибка (она вроде как про нижний датчик), хотя я только верхний двигал. Но дал повторное обучение и всё опять по-старому встало.
Сделал таблицы XY-ов и ParaF. Не знаю как здесь прикрепить. Могу на мэйл скинуть.
Ustas писал(а):
35321 - это полная чушь. Входы с Х3 до Х8 переверни на NO.
Блин, заставил меня андроидный бинарный калькулятор в мозгах включать.
Х9 и Х10 тоже оставь NO.
В параметре F182, по-моему (лень смотреть), укажи, что у тебя нет вторых датчиков замедления. Забей туда 1, а не 2.