Для того, чтоб частотник "крутил", надо чтоб на него от МРК пришли сигналы Enable, Fwr или Rev, скорость V0/VN/V1/V2/V3
Если сигналы на частотник приходят, а он так и не крутит, то может быть две причины: параметры коэффициентов усиления 9интегральный и пропорциональный) или механика по контакторам 4КМ1 и 4КМ2.
У меня был случай, когда от одного из контакторов небыло сигнала обратной связи: все входные/выходные сигналы МРК в норме, ошибок нет, а лифт не едет. Оказалось, что в контакторе пружинка сломалась.
Добавлено: 16.04.2010 11:30
Автотюн/автофаз частотника делали?


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
 Заголовок сообщения:
Новое сообщениеДобавлено: Пт, 16 апр 2010, 19:51 
Не в сети
Старик
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Чт, 24 сен 2009, 08:01
Сообщения: 453
Откуда: Волгоград
Реальное имя: Михаил
Автотюн частотника не делал переставил этот частотник на соседний лифт (2 одинаковых лифта с одинаковыми параметрами и частотника и контролера разница только в одну остановку высота подьёма одинаковая)там он работает нормально на частотник сигналы Enable, Fwr или Rev VN и V0 приходят контакторы тоже вроде в норме просто проверил прибором всё по отдельности работае а вместе никак голова уже пухнет.С год назад на нём подобное было тогда просто выдернули разьём с аварийника вставили и лифт пошёл (Оказалось был непропай в разьёме) сейчас аварийник обошли. Сегодня я не попал на лифт а впонедельник на свежую голову снова посмотрю проверю ещё раз контакторы да прозвоню всю проводку между частотником и контролером

_________________
Никогда не делайте ничего правильно с первого раза, иначе никто потом не оценит, как это было сложно.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
 Заголовок сообщения:
Новое сообщениеДобавлено: Чт, 22 апр 2010, 20:03 
Не в сети
Старик
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Чт, 24 сен 2009, 08:01
Сообщения: 453
Откуда: Волгоград
Реальное имя: Михаил
Сегодня попал снова на этот лифт и наконецто запустил.
Дело оказалось в контакторе КМ2 (хотя я его проверял прибором все контакты нормально замыкались и звонились )Разобрал его контакты были немного подгоревшими хотя и несильно, зачистил собрал и лифт пошёл.
Видать удерживаюшее напряжение на движок нормально проходило а после команды надвижение напруга повышалась окалина на контактах превращалась в сопротивление и движку естественно нехватало мощи а частотник решал что это тормоз не разтормозился вот иписал Е18

_________________
Никогда не делайте ничего правильно с первого раза, иначе никто потом не оценит, как это было сложно.


Последний раз редактировалось Miqel Чт, 22 апр 2010, 20:05, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
 Заголовок сообщения:
Новое сообщениеДобавлено: Пн, 26 апр 2010, 14:52 
Не в сети
Активный пользователь
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Пт, 26 июн 2009, 10:01
Сообщения: 106
Откуда: Россия, г.Чебоксары
Будут еще проблемы - обращайся. А так лифты БЛТ мне нравиться: классно сделаны. Один только у них заводской косяк - штекера подключения. К сожалению, отказаться от них не могут, так как на заводе закуплено оборудование и просто так его не выкинешь. Да и сами инженера на заводе отзывчивые.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
 Заголовок сообщения:
Новое сообщениеДобавлено: Пн, 26 апр 2010, 18:15 
Не в сети
Старик
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Чт, 24 сен 2009, 08:01
Сообщения: 453
Откуда: Волгоград
Реальное имя: Михаил
Спасибо! Про штекера это точно раз в полгода надо передёгивать вроде и окисла не видно.У меня 4 BLT на обслуге 1,5 года и в принципе особых проблем нет поначалу были с дверьми пока каждую не отрегулировал

_________________
Никогда не делайте ничего правильно с первого раза, иначе никто потом не оценит, как это было сложно.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
 Заголовок сообщения: Login/password BLT
Новое сообщениеДобавлено: Пт, 30 апр 2010, 08:12 
Не в сети
Новичок

Зарегистрирован: Пт, 30 апр 2010, 06:38
Сообщения: 4
Коллеги,подскажите,есть ли возможность обнулить пароли 3-х уровней контроллера МРК 708А лифт BLT-1000?


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
 Заголовок сообщения:
Новое сообщениеДобавлено: Пт, 30 апр 2010, 21:54 
Не в сети
Старик
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Чт, 24 сен 2009, 08:01
Сообщения: 453
Откуда: Волгоград
Реальное имя: Михаил
Да там по умолчанию должно быть 0000
Заходишь в меню Pasvord далее Enter и снова Enter

_________________
Никогда не делайте ничего правильно с первого раза, иначе никто потом не оценит, как это было сложно.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
 Заголовок сообщения:
Новое сообщениеДобавлено: Пт, 30 апр 2010, 22:08 
Не в сети
Активный пользователь
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Пт, 26 июн 2009, 10:01
Сообщения: 106
Откуда: Россия, г.Чебоксары
как понять "пароли 3-х уровней контроллера"? На контроллере пароль только одного уровня (по умолчанию он равен 0000). На частотном преобразователе Gefran SIEI лифтов BLT пароли многоуровневые, но для наладки достаточно пароль 1 уровня. Этот пароль зависит от "возраста" лифта


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
 Заголовок сообщения:
Новое сообщениеДобавлено: Пт, 30 апр 2010, 22:14 
Не в сети
Активный пользователь
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Пт, 26 июн 2009, 10:01
Сообщения: 106
Откуда: Россия, г.Чебоксары
У нас уже 5-й десяток лифтов BLT в закромах (монтаж, пнр, ТО). так что есть где капашиться


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
 Заголовок сообщения:
Новое сообщениеДобавлено: Сб, 01 май 2010, 06:06 
Не в сети
Новичок

Зарегистрирован: Пт, 30 апр 2010, 06:38
Сообщения: 4
Гм-м-м,по умолчанию-это понятно.Но наладчик ввел пароль и отчалил,теперь надо разгребать ((((
Что касаемо 1-го пароля:в описании:
H. Меню по паролям (PASWORD)
MPK708 имеет три уровня паролей:
«ремонт и обслуживание»,
«тест»,
«наладка».
После 15 минутного бездействия необходимо ввести пароль заново.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
 Заголовок сообщения:
Новое сообщениеДобавлено: Сб, 01 май 2010, 21:06 
Не в сети
Старик
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Чт, 24 сен 2009, 08:01
Сообщения: 453
Откуда: Волгоград
Реальное имя: Михаил
Вобщето на МРК 708 один уровень пароля (по умолчанию 0000) если ктото его поменял то это небольшой гимор. лучщий вариант это связаться с тем кто его менял а сбросить его не разу не пробовал.А 15 минут это если не обращаесся к меню. Попробуй что нибудь типа 1234 или1111 или чтото подобное обычно если ктото и меняет пароль то сильно не заморачивается

_________________
Никогда не делайте ничего правильно с первого раза, иначе никто потом не оценит, как это было сложно.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
 Заголовок сообщения:
Новое сообщениеДобавлено: Чт, 06 май 2010, 13:49 
Не в сети
Активный пользователь
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Пт, 26 июн 2009, 10:01
Сообщения: 106
Откуда: Россия, г.Чебоксары
Давайте все по-порядку:
1. Какой у вас МРК? Бывают МРК708, МРК708А, МРК708С, МРК708АС
2. Где вы вводите пароль? На МРК или на выносном пульте частотника Gefran SIEI? Экран синий или зеленый?


Последний раз редактировалось Alex-chlm Чт, 06 май 2010, 13:49, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
 Заголовок сообщения:
Новое сообщениеДобавлено: Чт, 06 май 2010, 14:14 
Не в сети
Активный пользователь
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Пт, 26 июн 2009, 10:01
Сообщения: 106
Откуда: Россия, г.Чебоксары
Нашел в инструкции. Вобщем так: проблема связана с трудностями перевода. Вообще для нас смертных нужен только один пароль (по умолчанию он 0000). Это пароль наладки (пункт Password). Его достаточно на все случаи жизни. Пароль компании китайцы сообщить категорично отказались (защита от дурака с инициативой, и это правильно). А пароль обслуживания - это отсутствие пароля (дает только обнулять записи об ошибках).
Добавлено: 06.05.2010 14:18
Вобщем, с китайцами связался: если не найдете пароль, то только либо отправлять МРК на завод, либо вызывать китайского инженера на объект. Если лифт работает нормально, то, в принципе, пароль не нужен.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
 Заголовок сообщения:
Новое сообщениеДобавлено: Пт, 07 май 2010, 02:40 
Не в сети
Новичок

Зарегистрирован: Пт, 30 апр 2010, 06:38
Сообщения: 4
МРК708А
пароль на МРК
экран синий
сколь стоит новый контроллер?


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
 Заголовок сообщения:
Новое сообщениеДобавлено: Пт, 07 май 2010, 04:07 
Не в сети
Активный пользователь
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Ср, 17 июн 2009, 13:18
Сообщения: 125
Откуда: Россия
Гл. контролер; BLT MPK 708 A,
Частотник; SIEI ART Drive L,
Лебёдка; YJ24OC,
Гл. двигатель; YPTD160M2-4.
ШкаФ; YDGM-18TT 200T01062.
Один такой в больнице. 3-4 раза в день встаёт по E12. Мануал есть, на т.н. русском ;) - из тех, что многократно обсуждались...
Если есть опыт по устранению причин такой ошибки, подскажите куда копать?


Последний раз редактировалось Вячеслав Сб, 08 май 2010, 10:43, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 508 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 34  След.

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения

Перейти:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group 
Русская поддержка phpBB