На выходные ездил в Трускавец запускать Nice 1000.
Шахту прочитал, а дальше - тупик. Дотягивает до ближайшего этажа. Открывает двери, потом закрывает. Появляется ВКЗ, ДШ и ДК. Открывает двери. Пропадает ДШ, ДК и ВКЗ. После полного открытия появляется ВКО. Закрывает двери. И так - до бесконечности. Просто стоит на этаже, и таскает двери туда-сюда. Ошибок не выдаёт.
Сигнал на открытие дверей даёт контроллер. Лямбда - не при чём. Привод дверей - ГДР.

Автор:  revit [ Вт, 09 июл 2013, 09:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: NICE 3000 нужна схема

Что есть ГДР? Заинтриговал..

Автор:  tunga19 [ Вт, 09 июл 2013, 11:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: NICE 3000 нужна схема

GDR II - китайский клон Wittur RCF1
Вложение:
GDR II.jpg

Автор:  Ustas [ Пн, 19 авг 2013, 14:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: NICE 3000 нужна схема

Опять на выходные ездил в Трускавец. Хрена ли там бешеной собаке 630 км? Восемь часов, и я - на месте.
Запустил второй лифт, и опять та же беда. Закрыл двери. Появилось ВКЗ, ДШ, ДК. Открыл. Пропало ДШ, ДК, ВКЗ, появилось ВКО. Всё нормально. Стоит реверсирует до бесконечности. Ошибок не выдаёт.
Ладно. Условия у меня - самые комфортные. Номер в строящейся гостинице на 3-м этаже. Чистенький, полностью обставленный. Станции управления - на 6-м этаже. Выходные. Строителей нет. Тишина. Я один в 6-ти этажной гостинице, не считая охранника на 1-м этаже.
Затарился пивом. Ноут включен в номере, а я в тапочках и спортивных штанах курсирую между номером и станциями. Никто не мешает. Попиваю пивко, покуриваю, и пытаюсь найти пакость в программировании, которую желтолицые братья подсунули.
Все параметры я переписал на листок ещё в прошлый раз. Они все соответствуют заводским параметрам по умолчанию.
Ну, делать нечего. Читаю всё подряд. Все параметры программирования, все функции, назначение всех входов-выходов.
Наконец нахожу функции защиты дверей. По умолчанию они отключены. Активирую. Ставлю лифт в НР. Опять начинает хлопать дверями, и выдаёт ошибку 49.
Ну хоть что-то! Я так понял, насколько я разбираюсь в англицком, ВКЗ он от меня требует.
Так ведь есть ВКЗ. Какое ВКЗ тебе ещё нужно?
Ладно, будем смотреть вход ВКЗ.
Смотрю внимательно, и охреневаю. Согласно заводским параметрам, у меня на вход ВКЗ забит сигнал АТТ. А ВКЗ забит на пустой вход вторых дверей кабины.
Должно быть так, если одна дверь:
F5-14 - 122
F5-15 - 126
F5-16 - 124
F5-18 - 000
Притом, выставить 124 на вход 16 не даёт, пока не вытрешь его на входе 18.