Vencedor писал(а):
Подскажите как правильно выставить "Систему измерения нагрузки" в блоке 699.
1)Зашел в меню, выбрал TARE и установил значение 0 (при этом кабина пустая)
Слез с кабины (если прибор высоко), подождал минуту, напишет "Save".
Попросил монтажников, чтобы до прибора можно было дотянуться с посадочной площадки.
Vencedor писал(а):
2)Зашёл в меню HI. Поставил в кабину кого-нибудь 80 кг и на дисплее тоже выставил 80 кг ? Или что это за номинальная нагрузка для калибровки?
Можно как вариант троих на кабину, вес выставить 250-270 кг.Запустить таймер, попросить, чтобы не прыгали
Оно как-бы точнее получается. Тем более для тонника.
Например одного меня (90 кг.) не хватало, выдавало ошибку, залезли втроём - прошло.Это на пассажире.
Vencedor писал(а):
3)Зашёл в меню FSCA им выставил максимальную номинальную нагрузку лифта (в моём случае 1000 кг).
4)Меню LEV1 ставлю 80%
5)Меню LEV2 ставлю 110%
6)Меню LEV3 ставлю 5%
Или что-то не так? Особенно меня второй пункт смущает.
6) LEV3 - проводов для этого реле не было по схеме, ни в реале в кабеле - так что этот пункт игнорировал.
Если лезут ошибки - двигать датчик (цилиндр с загибулиной) по тросам.
Или откалибровать прибор на другом лифте, затягивая.ослабляя болты, соединяющие датчик с загибулиной выставить на 0, залезть на кабину самому, увидеть свой вес или около того.
На недавно запущенном лифте пустая кабина весит 540 кг -показывает после включения
(хотя TARE выставлял в ноль). FSCA поставил TARE+630 кг.=1180 кг.
На людей реагирует нормально - показывает добавку примерного веса человека.