Форум свободного общения о лифтах http://naladchik2006.ru/ |
|
Частотник Siemens MM 440 http://naladchik2006.ru/viewtopic.php?f=27&t=819 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | Servit [ Пн, 25 окт 2010, 10:11 ] |
Заголовок сообщения: | Частотник Siemens MM 440 |
Подскажите пожалуйста кто знает, что-за код F0422. В мануале его не нашёл. |
Автор: | Ural2009 [ Чт, 28 окт 2010, 15:14 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Частотник Siemens MM 440 |
Если мануал переведенный, то он не полный - надо оригинал читать. Где-то был. Гляну завтра |
Автор: | Ural2009 [ Пт, 29 окт 2010, 09:44 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Частотник Siemens MM 440 |
Читайте здесь. Там же можно и вопросы позадавать. Похоже авария F0422 - это отсутвие нагрузки на выходе инвертора. http://support.automation.siemens.com/W ... 1=16605022 |
Автор: | Servit [ Пт, 29 окт 2010, 18:33 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Частотник Siemens MM 440 |
Ural2009 писал(а): Читайте здесь. Там же можно и вопросы позадавать. Похоже авария F0422 - это отсутвие нагрузки на выходе инвертора. http://support.automation.siemens.com/W ... 1=16605022 Спасибо за информацию, правда этот мануал на аглицком языке я уже видел. Кто-бы перевел Если смотреть по светодиодам статусной панели, а не с пульта оператора, то зелёный не горит, а жёлтый горит. По переведённому мануалу, который я скачал с архива наладчика, по таблице 6.1(стр.111) понятно, что ничего не понятно. В результате чего приходиться просто перезапускать частотник, а это уже порядком надоело. |
Автор: | Ustas [ Пт, 29 окт 2010, 18:46 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Частотник Siemens MM 440 |
Похоже,что это - потеря двигателя.Отпадает контактор главного привода.Ищи причину,по которой он отпадает. Может оказаться совсем элементарно:отводка по роликам цепонула. |
Автор: | Servit [ Пт, 29 окт 2010, 19:36 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Частотник Siemens MM 440 |
Потеря двигателя - возможно. Надо бы ещё проверить контактор - может он не кантачит или подклинивает. Хотя при мне всё работает. Гонял его пол смены - работал отлично, только уехал - он встал. Да, и встаёт всегда в точной остановке на разных этажах. И СУЛ выдёт то 50, то 59 код. |
Автор: | Ustas [ Пт, 29 окт 2010, 19:44 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Частотник Siemens MM 440 |
Ну - это уже конкретнее. Осталось только расшифровать ошибки СУЛ,чтобы понять:лифт не может тронуться,или лупит ошибки при остановке. Насколько я понял - это 45-я всем привычная ошибка.Наблюдал такое не раз:включаются пускатель привода,потом пускатель тормоза...А потом всё отпадает,и 45. В УЛ это лечиться запитыванием пускателей напрямую от 110 В через реле К-1.Про СУЛ ничего сказать не могу. |
Автор: | Servit [ Пт, 29 окт 2010, 21:09 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Частотник Siemens MM 440 |
Думаю, что всё-таки сбой даёт частотник а не СУЛ, т.к. перезапуск одной станции ничего не даёт. Надо обесточивать сам частотник, и СУЛ, тогда ошибка сбрасывается. А СУЛ в своём стиле - выдёт, что попало. |
Автор: | Ustas [ Пт, 29 окт 2010, 21:53 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Частотник Siemens MM 440 |
Никто и не спорит,что сбой даёт частотник. В случае твоей ошибки,отсылают к ошибке 001: Перевожу: Перегрузка. Выход: Сбросить неисправности и удалить из памяти: - Переключением питания - Нажать кнопку Fn на BOP или AOP - Проверить параметры P2103, P2104 - P0952 (переполнение памяти) Причина - КЗ на выходе - Замыкание на землю - Большая мощность двигателя (мощность двигателя P0307 больше инвертор r0206) - Слишком быстрое отпадание контактора привода при остановке. Диагностика: Пожалуйста, проверьте следующее: - Длина соединительных кабелей; - КЗ на землю; - Параметры двигателя; - Механическое заедание в следствие блокировки ротора; - Увеличить время ускорения; - Уменьшить коэффициент усиления(PID регулировки); - Использовать двигатель меньшей мощности; - Проверить величину сопротивления статора (P0350). |
Автор: | Servit [ Вт, 02 ноя 2010, 13:15 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Частотник Siemens MM 440 |
Кажется нашёл причину. В параметре Р2180 (задержка выдачи кода аварии при потере нагрузки, мс) стояло значение 10. Поменял на 100, как в списке основных параметров для редактирования. Пока работает. Непонятно кто и зачем установил такое маленькое значение Проверил этот параметр на частотнике другого лифта, там стоит 50 и работает нормально. Может это была заводская установка |
Автор: | Ринат [ Чт, 30 дек 2010, 08:56 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Частотник Siemens MM 440 |
Здравствуйте. 2 лифта: 1м\с 14 этажей система СУЛ с ЧП MicroMaster-440, без редукторные лебедки, т.е. на ремнях. Вопрос кто сталкивался с обрывом или ослаблением ремней? В программе ЧП есть параметр 1281 " Способ обнаружения отказа ремней..." попробовали поставить 6 так он разгонятся начал, выше нормы,но остановился. Вопрос не праздный, в городе их достаточное количество, был случай не хороший, кабина разогналась и об буфера. Что-то типа УКСЛ не стоит,обязательно поставим. |
Автор: | Naladchik2006 [ Чт, 30 дек 2010, 17:33 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Частотник Siemens MM 440 |
остаёться посачувствовать - в заводской инструкции масса косяков и настроеные по ней лифты на моих глазах в режиме ревизии шли самоходом на непонятной скорости. Поятому я оттуда ретировался и экспериментировать с запуском в НР даже не стал. |
Автор: | Ринат [ Чт, 30 дек 2010, 22:01 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Частотник Siemens MM 440 |
Да, а мы куда с подводной лодки денемся. |
Автор: | protec [ Чт, 20 янв 2011, 22:33 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Частотник Siemens MM 440 |
да изобретателя этих станций и тот кто изобретал для них лебедки в месте с заводом МЭЛ в Африку к папуасам надо отправить пусть бы там тренировки проводили |
Автор: | Servit [ Пн, 28 мар 2011, 10:29 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Частотник Siemens MM 440 |
Servit писал(а): Кажется нашёл причину. В параметре Р2180 (задержка выдачи кода аварии при потере нагрузки, мс) стояло значение 10. Поменял на 100, как в списке основных параметров для редактирования. Пока работает. Непонятно кто и зачем установил такое маленькое значение Проверил этот параметр на частотнике другого лифта, там стоит 50 и работает нормально. Может это была заводская установка Короче не помогло это всё. А причина была в станции, точнее в плате контроллера. На стабилизатор DA27 попала фаза. Обнаружил случайно (долбануло). Отправляли плату в МЭЛ на ремонт. Недавно получили, пока работает без сбоев. Так, что будьте осторожнее с этим чудом МЭЛа. |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |