Форум свободного общения о лифтах
http://naladchik2006.ru/

Частотник Siemens MM 440
http://naladchik2006.ru/viewtopic.php?f=27&t=819
Страница 1 из 2

Автор:  Servit [ Пн, 25 окт 2010, 10:11 ]
Заголовок сообщения:  Частотник Siemens MM 440

Подскажите пожалуйста кто знает, что-за код F0422. :?: В мануале его не нашёл.

Автор:  Ural2009 [ Чт, 28 окт 2010, 15:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: Частотник Siemens MM 440

Если мануал переведенный, то он не полный - надо оригинал читать. Где-то был. Гляну завтра

Автор:  Ural2009 [ Пт, 29 окт 2010, 09:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: Частотник Siemens MM 440

Читайте здесь. Там же можно и вопросы позадавать. Похоже авария F0422 - это отсутвие нагрузки на выходе инвертора.

http://support.automation.siemens.com/W ... 1=16605022

Автор:  Servit [ Пт, 29 окт 2010, 18:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: Частотник Siemens MM 440

Ural2009 писал(а):
Читайте здесь. Там же можно и вопросы позадавать. Похоже авария F0422 - это отсутвие нагрузки на выходе инвертора.

http://support.automation.siemens.com/W ... 1=16605022


Спасибо за информацию, правда этот мануал на аглицком языке я уже видел. Кто-бы перевел :?: Если смотреть по светодиодам статусной панели, а не с пульта оператора, то зелёный не горит, а жёлтый горит. По переведённому мануалу, который я скачал с архива наладчика, по таблице 6.1(стр.111) понятно, что ничего не понятно. :? В результате чего приходиться просто перезапускать частотник, а это уже порядком надоело.

Автор:  Ustas [ Пт, 29 окт 2010, 18:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: Частотник Siemens MM 440

Похоже,что это - потеря двигателя.Отпадает контактор главного привода.Ищи причину,по которой он отпадает.
Может оказаться совсем элементарно:отводка по роликам цепонула.

Автор:  Servit [ Пт, 29 окт 2010, 19:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: Частотник Siemens MM 440

Потеря двигателя - возможно. Надо бы ещё проверить контактор - может он не кантачит или подклинивает. Хотя при мне всё работает. Гонял его пол смены - работал отлично, только уехал - он встал. Да, и встаёт всегда в точной остановке на разных этажах. И СУЛ выдёт то 50, то 59 код.

Автор:  Ustas [ Пт, 29 окт 2010, 19:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: Частотник Siemens MM 440

Ну - это уже конкретнее.
Осталось только расшифровать ошибки СУЛ,чтобы понять:лифт не может тронуться,или лупит ошибки при остановке.
Насколько я понял - это 45-я всем привычная ошибка.Наблюдал такое не раз:включаются пускатель привода,потом пускатель тормоза...А потом всё отпадает,и 45.
В УЛ это лечиться запитыванием пускателей напрямую от 110 В через реле К-1.Про СУЛ ничего сказать не могу.

Автор:  Servit [ Пт, 29 окт 2010, 21:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: Частотник Siemens MM 440

Думаю, что всё-таки сбой даёт частотник а не СУЛ, т.к. перезапуск одной станции ничего не даёт. Надо обесточивать сам частотник, и СУЛ, тогда ошибка сбрасывается. А СУЛ в своём стиле - выдёт, что попало.

Автор:  Ustas [ Пт, 29 окт 2010, 21:53 ]
Заголовок сообщения:  Re: Частотник Siemens MM 440

Никто и не спорит,что сбой даёт частотник.
В случае твоей ошибки,отсылают к ошибке 001:
Перевожу:
Перегрузка.
Выход:
Сбросить неисправности и удалить из памяти:
- Переключением питания
- Нажать кнопку Fn на BOP или AOP
- Проверить параметры P2103, P2104
- P0952 (переполнение памяти)
Причина
- КЗ на выходе
- Замыкание на землю
- Большая мощность двигателя (мощность двигателя P0307 больше инвертор r0206)
- Слишком быстрое отпадание контактора привода при остановке.
Диагностика:
Пожалуйста, проверьте следующее:
- Длина соединительных кабелей;
- КЗ на землю;
- Параметры двигателя;
- Механическое заедание в следствие блокировки ротора;
- Увеличить время ускорения;
- Уменьшить коэффициент усиления(PID регулировки);
- Использовать двигатель меньшей мощности;
- Проверить величину сопротивления статора (P0350).

Автор:  Servit [ Вт, 02 ноя 2010, 13:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: Частотник Siemens MM 440

Кажется нашёл причину. В параметре Р2180 (задержка выдачи кода аварии при потере нагрузки, мс) стояло значение 10. Поменял на 100, как в списке основных параметров для редактирования. Пока работает. Непонятно кто и зачем установил такое маленькое значение :?: Проверил этот параметр на частотнике другого лифта, там стоит 50 и работает нормально. Может это была заводская установка :?:

Автор:  Ринат [ Чт, 30 дек 2010, 08:56 ]
Заголовок сообщения:  Re: Частотник Siemens MM 440

Здравствуйте. 2 лифта: 1м\с 14 этажей система СУЛ с ЧП MicroMaster-440, без редукторные лебедки, т.е. на ремнях. Вопрос кто сталкивался с обрывом или ослаблением ремней? В программе ЧП есть параметр 1281 " Способ обнаружения отказа ремней..." попробовали поставить 6 так он разгонятся начал, выше нормы,но остановился. Вопрос не праздный, в городе их достаточное количество, был случай не хороший, кабина разогналась и об буфера. Что-то типа УКСЛ не стоит,обязательно поставим.

Автор:  Naladchik2006 [ Чт, 30 дек 2010, 17:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: Частотник Siemens MM 440

остаёться посачувствовать - в заводской инструкции масса косяков и настроеные по ней лифты на моих глазах в режиме ревизии шли самоходом на непонятной скорости. Поятому я оттуда ретировался и экспериментировать с запуском в НР даже не стал.

Автор:  Ринат [ Чт, 30 дек 2010, 22:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: Частотник Siemens MM 440

Да, а мы куда с подводной лодки денемся.

Автор:  protec [ Чт, 20 янв 2011, 22:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: Частотник Siemens MM 440

да изобретателя этих станций и тот кто изобретал для них лебедки в месте с заводом МЭЛ в Африку к папуасам надо отправить пусть бы там тренировки проводили

Автор:  Servit [ Пн, 28 мар 2011, 10:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: Частотник Siemens MM 440

Servit писал(а):
Кажется нашёл причину. В параметре Р2180 (задержка выдачи кода аварии при потере нагрузки, мс) стояло значение 10. Поменял на 100, как в списке основных параметров для редактирования. Пока работает. Непонятно кто и зачем установил такое маленькое значение :?: Проверил этот параметр на частотнике другого лифта, там стоит 50 и работает нормально. Может это была заводская установка :?:



Короче не помогло это всё. А причина была в станции, точнее в плате контроллера. На стабилизатор DA27 попала фаза. :shock: Обнаружил случайно (долбануло). Отправляли плату в МЭЛ на ремонт. Недавно получили, пока работает без сбоев. Так, что будьте осторожнее с этим чудом МЭЛа.

Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group