 Заголовок сообщения: Частотник Siemens MM 440
Новое сообщениеДобавлено: Пн, 25 окт 2010, 10:11 
Не в сети
Пользователь
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вт, 23 июн 2009, 20:10
Сообщения: 42
Откуда: Свердловская обл.
Реальное имя: Сергей
Подскажите пожалуйста кто знает, что-за код F0422. :?: В мануале его не нашёл.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
 Заголовок сообщения: Re: Частотник Siemens MM 440
Новое сообщениеДобавлено: Чт, 28 окт 2010, 15:14 
Не в сети
Старец
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Сб, 27 июн 2009, 08:23
Сообщения: 671
Откуда: Екатеринбург
Реальное имя: Дмитрий
Если мануал переведенный, то он не полный - надо оригинал читать. Где-то был. Гляну завтра

_________________
Тщательно все расжевывая, ты помогаешь обществу


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
 Заголовок сообщения: Re: Частотник Siemens MM 440
Новое сообщениеДобавлено: Пт, 29 окт 2010, 09:44 
Не в сети
Старец
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Сб, 27 июн 2009, 08:23
Сообщения: 671
Откуда: Екатеринбург
Реальное имя: Дмитрий
Читайте здесь. Там же можно и вопросы позадавать. Похоже авария F0422 - это отсутвие нагрузки на выходе инвертора.

http://support.automation.siemens.com/W ... 1=16605022

_________________
Тщательно все расжевывая, ты помогаешь обществу


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
 Заголовок сообщения: Re: Частотник Siemens MM 440
Новое сообщениеДобавлено: Пт, 29 окт 2010, 18:33 
Не в сети
Пользователь
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вт, 23 июн 2009, 20:10
Сообщения: 42
Откуда: Свердловская обл.
Реальное имя: Сергей
Ural2009 писал(а):
Читайте здесь. Там же можно и вопросы позадавать. Похоже авария F0422 - это отсутвие нагрузки на выходе инвертора.

http://support.automation.siemens.com/W ... 1=16605022


Спасибо за информацию, правда этот мануал на аглицком языке я уже видел. Кто-бы перевел :?: Если смотреть по светодиодам статусной панели, а не с пульта оператора, то зелёный не горит, а жёлтый горит. По переведённому мануалу, который я скачал с архива наладчика, по таблице 6.1(стр.111) понятно, что ничего не понятно. :? В результате чего приходиться просто перезапускать частотник, а это уже порядком надоело.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
 Заголовок сообщения: Re: Частотник Siemens MM 440
Новое сообщениеДобавлено: Пт, 29 окт 2010, 18:46 
Не в сети
Аксакал
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вт, 16 июн 2009, 20:45
Сообщения: 4746
Откуда: Киев
SKYPE: ustas99
Реальное имя: Сергей
Похоже,что это - потеря двигателя.Отпадает контактор главного привода.Ищи причину,по которой он отпадает.
Может оказаться совсем элементарно:отводка по роликам цепонула.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
 Заголовок сообщения: Re: Частотник Siemens MM 440
Новое сообщениеДобавлено: Пт, 29 окт 2010, 19:36 
Не в сети
Пользователь
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вт, 23 июн 2009, 20:10
Сообщения: 42
Откуда: Свердловская обл.
Реальное имя: Сергей
Потеря двигателя - возможно. Надо бы ещё проверить контактор - может он не кантачит или подклинивает. Хотя при мне всё работает. Гонял его пол смены - работал отлично, только уехал - он встал. Да, и встаёт всегда в точной остановке на разных этажах. И СУЛ выдёт то 50, то 59 код.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
 Заголовок сообщения: Re: Частотник Siemens MM 440
Новое сообщениеДобавлено: Пт, 29 окт 2010, 19:44 
Не в сети
Аксакал
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вт, 16 июн 2009, 20:45
Сообщения: 4746
Откуда: Киев
SKYPE: ustas99
Реальное имя: Сергей
Ну - это уже конкретнее.
Осталось только расшифровать ошибки СУЛ,чтобы понять:лифт не может тронуться,или лупит ошибки при остановке.
Насколько я понял - это 45-я всем привычная ошибка.Наблюдал такое не раз:включаются пускатель привода,потом пускатель тормоза...А потом всё отпадает,и 45.
В УЛ это лечиться запитыванием пускателей напрямую от 110 В через реле К-1.Про СУЛ ничего сказать не могу.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
 Заголовок сообщения: Re: Частотник Siemens MM 440
Новое сообщениеДобавлено: Пт, 29 окт 2010, 21:09 
Не в сети
Пользователь
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вт, 23 июн 2009, 20:10
Сообщения: 42
Откуда: Свердловская обл.
Реальное имя: Сергей
Думаю, что всё-таки сбой даёт частотник а не СУЛ, т.к. перезапуск одной станции ничего не даёт. Надо обесточивать сам частотник, и СУЛ, тогда ошибка сбрасывается. А СУЛ в своём стиле - выдёт, что попало.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
 Заголовок сообщения: Re: Частотник Siemens MM 440
Новое сообщениеДобавлено: Пт, 29 окт 2010, 21:53 
Не в сети
Аксакал
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вт, 16 июн 2009, 20:45
Сообщения: 4746
Откуда: Киев
SKYPE: ustas99
Реальное имя: Сергей
Никто и не спорит,что сбой даёт частотник.
В случае твоей ошибки,отсылают к ошибке 001:
Перевожу:
Перегрузка.
Выход:
Сбросить неисправности и удалить из памяти:
- Переключением питания
- Нажать кнопку Fn на BOP или AOP
- Проверить параметры P2103, P2104
- P0952 (переполнение памяти)
Причина
- КЗ на выходе
- Замыкание на землю
- Большая мощность двигателя (мощность двигателя P0307 больше инвертор r0206)
- Слишком быстрое отпадание контактора привода при остановке.
Диагностика:
Пожалуйста, проверьте следующее:
- Длина соединительных кабелей;
- КЗ на землю;
- Параметры двигателя;
- Механическое заедание в следствие блокировки ротора;
- Увеличить время ускорения;
- Уменьшить коэффициент усиления(PID регулировки);
- Использовать двигатель меньшей мощности;
- Проверить величину сопротивления статора (P0350).


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
 Заголовок сообщения: Re: Частотник Siemens MM 440
Новое сообщениеДобавлено: Вт, 02 ноя 2010, 13:15 
Не в сети
Пользователь
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вт, 23 июн 2009, 20:10
Сообщения: 42
Откуда: Свердловская обл.
Реальное имя: Сергей
Кажется нашёл причину. В параметре Р2180 (задержка выдачи кода аварии при потере нагрузки, мс) стояло значение 10. Поменял на 100, как в списке основных параметров для редактирования. Пока работает. Непонятно кто и зачем установил такое маленькое значение :?: Проверил этот параметр на частотнике другого лифта, там стоит 50 и работает нормально. Может это была заводская установка :?:


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
 Заголовок сообщения: Re: Частотник Siemens MM 440
Новое сообщениеДобавлено: Чт, 30 дек 2010, 08:56 
Не в сети
Активный пользователь
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Ср, 24 июн 2009, 19:42
Сообщения: 132
Откуда: СССР, г Казань
Реальное имя: Ринат
Здравствуйте. 2 лифта: 1м\с 14 этажей система СУЛ с ЧП MicroMaster-440, без редукторные лебедки, т.е. на ремнях. Вопрос кто сталкивался с обрывом или ослаблением ремней? В программе ЧП есть параметр 1281 " Способ обнаружения отказа ремней..." попробовали поставить 6 так он разгонятся начал, выше нормы,но остановился. Вопрос не праздный, в городе их достаточное количество, был случай не хороший, кабина разогналась и об буфера. Что-то типа УКСЛ не стоит,обязательно поставим.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
 Заголовок сообщения: Re: Частотник Siemens MM 440
Новое сообщениеДобавлено: Чт, 30 дек 2010, 17:33 
Не в сети
Site Admin
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вт, 09 июн 2009, 20:13
Сообщения: 5372
Откуда: Москва
SKYPE: naladchik2006
Реальное имя: Евгений
остаёться посачувствовать - в заводской инструкции масса косяков и настроеные по ней лифты на моих глазах в режиме ревизии шли самоходом на непонятной скорости. Поятому я оттуда ретировался и экспериментировать с запуском в НР даже не стал.

_________________
постоянно всё забываю - так что если кому-то что-то пообещал -напоминайте.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
 Заголовок сообщения: Re: Частотник Siemens MM 440
Новое сообщениеДобавлено: Чт, 30 дек 2010, 22:01 
Не в сети
Активный пользователь
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Ср, 24 июн 2009, 19:42
Сообщения: 132
Откуда: СССР, г Казань
Реальное имя: Ринат
Да, а мы куда с подводной лодки денемся.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
 Заголовок сообщения: Re: Частотник Siemens MM 440
Новое сообщениеДобавлено: Чт, 20 янв 2011, 22:33 
Не в сети
Пользователь

Зарегистрирован: Чт, 13 авг 2009, 10:59
Сообщения: 41
да изобретателя этих станций и тот кто изобретал для них лебедки в месте с заводом МЭЛ в Африку к папуасам надо отправить пусть бы там тренировки проводили

_________________
В процессе познания самого себя каждый обретает знакомство с хорошим человеком. (Цаль Меламед)


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
 Заголовок сообщения: Re: Частотник Siemens MM 440
Новое сообщениеДобавлено: Пн, 28 мар 2011, 10:29 
Не в сети
Пользователь
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вт, 23 июн 2009, 20:10
Сообщения: 42
Откуда: Свердловская обл.
Реальное имя: Сергей
Servit писал(а):
Кажется нашёл причину. В параметре Р2180 (задержка выдачи кода аварии при потере нагрузки, мс) стояло значение 10. Поменял на 100, как в списке основных параметров для редактирования. Пока работает. Непонятно кто и зачем установил такое маленькое значение :?: Проверил этот параметр на частотнике другого лифта, там стоит 50 и работает нормально. Может это была заводская установка :?:



Короче не помогло это всё. А причина была в станции, точнее в плате контроллера. На стабилизатор DA27 попала фаза. :shock: Обнаружил случайно (долбануло). Отправляли плату в МЭЛ на ремонт. Недавно получили, пока работает без сбоев. Так, что будьте осторожнее с этим чудом МЭЛа.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения

Перейти:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group 
Русская поддержка phpBB