Форум свободного общения о лифтах http://naladchik2006.ru/ |
|
частотник Danfoss Fs302 http://naladchik2006.ru/viewtopic.php?f=27&t=571 |
Страница 6 из 7 |
Автор: | ruzil [ Сб, 31 май 2014, 20:16 ] |
Заголовок сообщения: | Re: частотник Danfoss Fs302 |
Доброго времени суток подскажите пожалуйста лифт после монтажа, калибровка не пройдена,при движении в режиме мп1 выходит ошибка 59 (ток двигателя превышает указанное значение параметра 4-18) пробовал увеличить параметры 4-18 до максимума 158% выходит та же ошибка,что делать? ((( |
Автор: | AlexS [ Вс, 01 июн 2014, 23:22 ] |
Заголовок сообщения: | Re: частотник Danfoss Fs302 |
Сначала вводятся параметры с шильдика двигателя, затем адаптация двигателя к частотнику. Затем калибровочный рейс с уменьшенной скоростью. Таблица параметров от изготовителя лифта гораздо короче чем вся инструкция на частотник. И этого достаточно. Попробуйте всё сначала. Есть такой закон, называется "закон мочала". Звучит так: не нашёл конца - начинай сначала. |
Автор: | ruzil [ Пн, 02 июн 2014, 13:09 ] |
Заголовок сообщения: | Re: частотник Danfoss Fs302 |
впринципе я так все сделал,попробовал уменьшить скорость в параметре 3-10(3),все равно выходит ошибка w59,при движении вниз расстояние до выключения по ошибке больше чем при движении вверх |
Автор: | Молодой [ Пн, 02 июн 2014, 14:55 ] |
Заголовок сообщения: | Re: частотник Danfoss Fs302 |
вверх ток должен быть меньше номинала, поскольку противовес тянет, двигатель даже в режим генерации переходит, т.е. не потребляет, а производит эл-ство... а номиналы тока на движке и на частотнике совпадают? (на частотнике может быть выше, но никак не ниже) еще тормоза посмотри ну и не зажаты ли кабина и противовес в направляющих по штихмасу? |
Автор: | Алексей- [ Пн, 02 июн 2014, 21:51 ] |
Заголовок сообщения: | Re: частотник Danfoss Fs302 |
Решение для Рузиля: 1-60=140 1-61=130 Отпишитесь о применении чисел. |
Автор: | ruzil [ Вт, 03 июн 2014, 08:12 ] |
Заголовок сообщения: | Re: частотник Danfoss Fs302 |
пробовал менять параметры 1-60,1-61. та же ситуация |
Автор: | Алексей- [ Вт, 03 июн 2014, 08:30 ] |
Заголовок сообщения: | Re: частотник Danfoss Fs302 |
Конкретнее в цифрах? Не было сказано, что мощность ПЧ равна мощности двигателя, нет запаса, так? |
Автор: | seversk05 [ Пн, 16 июн 2014, 00:00 ] |
Заголовок сообщения: | Re: частотник Danfoss Fs302 |
Добрый день. Лифт Могилевлифтмаш, с машинным помещением, станция УЛ , частотный преобразователь Danfoss VLT AutomationDrive FC 302 0,25–75 кВт., блок нагрузки 2 кВт. Двигатель 7,5 кВт, 950 об/мин. Опыта нет, но есть проблема. Лифт, после перевключения питания уходит на первую поездку и проскакивает мимо остановки. Останавливается конечником. На замедление переходит. Это при нас. Когда приходим на вызов, мы не знаем было откл. электро или нет. Ставим на точную ост. 1 эт. , запускаем и всё ходит . |
Автор: | Naladchik2006 [ Пн, 16 июн 2014, 07:08 ] |
Заголовок сообщения: | Re: частотник Danfoss Fs302 |
Собственно а датчик поднять? Замедляеться или переходит на скорость дотяга? |
Автор: | AlexS [ Пн, 16 июн 2014, 08:39 ] |
Заголовок сообщения: | Re: частотник Danfoss Fs302 |
Проблема известная. Силовые частотник - станция и станция - двигатель в экран. Сам экран землить с обеих сторон. Провода от УКСа тоже должны быть в экране и лучше, чтобы были витой парой и лежали отдельно от силовой. Калибровка шахты производится на уменьшенной скорости. В частотнике это "задание1" и "задание2". Большую скорость для калибровки уменьшить до 0,7-0,8 номинальной. Обнулить в станции параметром С3 калибровку и на МП1 с нижнего этажа толкнуть вверх. После обсчёта результатов станцией процедура закончится. Можно вернуть параметр скорости на место и радоваться. |
Автор: | Hlupik [ Ср, 25 июн 2014, 09:06 ] |
Заголовок сообщения: | Re: частотник Danfoss Fs302 |
Добрый день. Смонтировали могилевский лифт с частотником DANFOSS 302. Время от времени при старте в любом режиме (МП1 МП2 РЕВИЗИЯ НОРМАЛЬНАЯ РБОТА) пускатели главного привода и тормоза подтягиваются и сразу же отпадают (первый отпадает пускатель тормоза) в режимах МП1 МП2 удерживая кнопку команды вверх или вниз лифт ждет 1 сикунду (включаются пускатели) и начинает нормально ехать.Предпологаю что это частотник дает команду остановки, но ошибок нет. Подскажите в каком направлении копать П.С. подскажите как стереть ошибки из памяти частотника |
Автор: | AlexS [ Ср, 25 июн 2014, 23:25 ] |
Заголовок сообщения: | Re: частотник Danfoss Fs302 |
Hlupik писал(а): чистотник дает Чистотник - это пылесос, веник или что-то другое? Дает... может даёт? |
Автор: | AHDPEi [ Вс, 27 июл 2014, 22:33 ] |
Заголовок сообщения: | Re: частотник Danfoss Fs302 |
Разобрал и собрал плату гальванической развязки Danfoss 302-UL-02-01. Заодно нарисовал её схему. В формате sPlan file (.spl) Скачать можно тут: https://yadi.sk/d/tRKTKyHsXFc6C |
Автор: | ruzil [ Пт, 03 окт 2014, 17:05 ] |
Заголовок сообщения: | Re: частотник Danfoss Fs302 |
Доброго времени суток,подскажите пожалуйста как увеличить скорость на частотнике при монтажном режиме работы,лифт izomet ,частотник danfoss FC 301 |
Автор: | BOGDANOVVV [ Сб, 04 окт 2014, 14:17 ] |
Заголовок сообщения: | Re: частотник Danfoss Fs302 |
Если сделана адаптация и все параметры забиты правильно, можно попробовать (по аналогии с 302) увеличить значение параметров 3-10 (1) и 3-10 (2). |
Страница 6 из 7 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |