Форум свободного общения о лифтах


Сайт с документацией по лифтам
Текущее время: Сб, 27 апр 2024, 14:49

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 98 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения:
Новое сообщениеДобавлено: Чт, 25 мар 2010, 20:02 
Не в сети
Site Admin
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вт, 09 июн 2009, 20:13
Сообщения: 5372
Откуда: Москва
SKYPE: naladchik2006
Реальное имя: Евгений
Не ну на самом деле в магазиных полно подходящих датчиков в пластиковом корпусе. В чём проблема?

_________________
постоянно всё забываю - так что если кому-то что-то пообещал -напоминайте.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
 Заголовок сообщения:
Новое сообщениеДобавлено: Вт, 06 апр 2010, 12:55 
Не в сети
Пользователь

Зарегистрирован: Сб, 16 янв 2010, 11:09
Сообщения: 26
Опять сегодня вернулись на ЩЗЛ с унидрайвом и герконовыми датчиками. Датчики закрепили на доску от ламината. Эффект залипания пропал. Однако подключение датчиков вызывает у меня сомнения хотя срабатывают и вверх и вниз. Да вылезла новая беда: кнопки приказов не работают. Когда только начали с датчиками заморачиваться вроде работали. Подключение датчиков начали менятЬ перестали работать. Датчики работают приказы нет. Проверили подключение вроде соответствует. Проверили концевики 15 кг 90% и 110% вроде норамально на плате светодиоды не светятся. Смотрели на другом лифте. Датчики подключены на оборот , но так у нас не работают. Что за напасть. Да жильцы сказали что приведение появилось в этом подъезде. Куда ни кинь полная муть. Подскажите что сделать? Хоть с бубном пляши.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
 Заголовок сообщения:
Новое сообщениеДобавлено: Вт, 06 апр 2010, 16:50 
Не в сети
Активный пользователь
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Ср, 24 июн 2009, 19:42
Сообщения: 132
Откуда: СССР, г Казань
Реальное имя: Ринат
Здравствуйте! Что-то я не понял как это у вас датчики подключены. Он в управлении с МП нормально двигается? Может когда с датчиками возились
272В на кабине отвалился. Попробуйте прямо с НКУ дать приказ диодной
перемычкой. Если пойдет, то на кабине надо посмотреть. А по вызовам ходит?


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
 Заголовок сообщения:
Новое сообщениеДобавлено: Вт, 06 апр 2010, 16:51 
Не в сети
Почётный старец

Зарегистрирован: Чт, 11 фев 2010, 23:20
Сообщения: 755
Откуда: Н.Тагил
SKYPE: i.rafail
Реальное имя: такое же
Цитата:
жильцы сказали что приведение появилось в этом подъезде. Куда ни кинь полная муть.

Это точно, монтажники привЕли привидение. :D
Цитата:
Подскажите что сделать?

Так наладчика вызвать, грамотного. Это уже его работа.


Последний раз редактировалось RAFAIL Вт, 06 апр 2010, 17:32, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
 Заголовок сообщения:
Новое сообщениеДобавлено: Ср, 07 апр 2010, 11:47 
Не в сети
Пользователь

Зарегистрирован: Ср, 10 мар 2010, 19:44
Сообщения: 31
SKYPE: alex37546
Реальное имя: Александр
Цитата:
Цитата:
про шунты на таких лифтах первый раз слышу - либо ЩЛЗ одумалось или вам просто повезло.

Видать повезло так как если бы одумались, пальчиковые датчики с магнитами бы не прислали, хотя всякое может быть.

Привет, коллеги. А у меня и пальчиковые, и пластмассовые (обычные), а вот шунтов нет, только рулон магнита. Вот и пойми этот ЩЛЗ.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
 Заголовок сообщения:
Новое сообщениеДобавлено: Ср, 07 апр 2010, 12:21 
Не в сети
Пользователь

Зарегистрирован: Ср, 10 мар 2010, 19:44
Сообщения: 31
SKYPE: alex37546
Реальное имя: Александр
Привет всем.
С горем пополам провёл автонастройку Unidrive SP (сервомотор, энкодер ECN 1313). В монтажном режиме лифт поехал, но движется "волнами" (быстрей-медленней), правда если долго двигаться эти волны постепенно уменьшаются, и к концу шахты подъезжаю уже ровно без колебаний скорости (скорость малая, в ревизии).
Подскажите пож. что с этим можно сделать.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
 Заголовок сообщения:
Новое сообщениеДобавлено: Ср, 07 апр 2010, 12:59 
Не в сети
Пользователь

Зарегистрирован: Сб, 16 янв 2010, 11:09
Сообщения: 26
насчёт быстрей медленней у меня не было. Может в параметрах посмотреть и сам энкодер бирочки почитать.
Ринат спасибо за совет. Действительно 272В отвалился однако при визуальном осмотре смотрелся как "настоящий". Потом вылезла авария и охрана шахты, затем перегрев двигателя, потом вообще не хотел ехать ни в обыкновенной ревизии ни монтажной. Но потом случилось чудо и всё заработало. Магниты нарезали по 150мм и в параметре скорость дотягивания 1.23 установили 20. Точные остановки идеальны. Завтра уборка и облагораживание для инспектора.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
 Заголовок сообщения:
Новое сообщениеДобавлено: Ср, 07 апр 2010, 18:45 
Не в сети
Активный пользователь
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Ср, 24 июн 2009, 19:42
Сообщения: 132
Откуда: СССР, г Казань
Реальное имя: Ринат
Здравствуйте! Рад, что помог, А то из-за разницы во времени долго обмен информацией идет.
Добавлено: 07.04.2010 18:54
Цитата:
Привет всем.
С горем пополам провёл автонастройку Unidrive SP (сервомотор, энкодер ECN 1313). В монтажном режиме лифт поехал, но движется "волнами" (быстрей-медленней), правда если долго двигаться эти волны постепенно уменьшаются, и к концу шахты подъезжаю уже ровно без колебаний скорости (скорость малая, в ревизии).
Подскажите пож. что с этим можно сделать.

У вас точно автонастройку прошел? Попробуйте сначала в программу ввести все параметры без звездочек из паспорта НКУ.Но это надо было делать до автонастройки. Какое число пар полюсов? Надо ещё проверить установки в параметрах 1.21, 1.22 и 1.23.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
 Заголовок сообщения:
Новое сообщениеДобавлено: Ср, 07 апр 2010, 22:30 
Не в сети
Пользователь

Зарегистрирован: Ср, 10 мар 2010, 19:44
Сообщения: 31
SKYPE: alex37546
Реальное имя: Александр
Цитата:
У вас точно автонастройку прошел? Попробуйте сначала в программу ввести все параметры без звездочек из паспорта НКУ.Но это надо было делать до автонастройки. Какое число пар полюсов? Надо ещё проверить установки в параметрах 1.21, 1.22 и 1.23.

Автонастройка прошла как написано в инструкции, парам 0.40 достиг "0" после чего я всё сохранил. В паспорте лебёдки прочитал- 11 пар полюсов, ввёл соответственно- 22.
Кстати подскажите, там надо кол-во полюсов или <span style='font-size:9pt;line-height:100%'>пар</span> полюсов вводить?


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
 Заголовок сообщения:
Новое сообщениеДобавлено: Чт, 08 апр 2010, 19:18 
Не в сети
Активный пользователь
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Ср, 24 июн 2009, 19:42
Сообщения: 132
Откуда: СССР, г Казань
Реальное имя: Ринат
Здравствуйте, 22 самый раз.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
 Заголовок сообщения:
Новое сообщениеДобавлено: Вт, 20 апр 2010, 15:16 
Не в сети
Пользователь

Зарегистрирован: Ср, 10 мар 2010, 19:44
Сообщения: 31
SKYPE: alex37546
Реальное имя: Александр
Вопрос ко всем, кто запускал ЩЛЗ с Unidrive SP без шунтов.
Я магниты точной остановки нарезал по 30см (как в чертеже),и в итоге чтобы добиться точности остановки увеличивал параметр 2.07(и не мало) добился что лифт и сверху и снизу останавливался одинаково.Оставалось сместить магниты ТО на 2-3-4см, что я и сделал, и был очень удивлен, что точность ТО от этого не изменилась вообще.
У кого какие были проблемы с этим, и какая длина магнитов?


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
 Заголовок сообщения:
Новое сообщениеДобавлено: Вт, 20 апр 2010, 17:10 
Не в сети
Site Admin
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вт, 09 июн 2009, 20:13
Сообщения: 5372
Откуда: Москва
SKYPE: naladchik2006
Реальное имя: Евгений
у кого как... Кто по 100 резал, а я исходил из длинны стандартного шунта 200-250 мм.

_________________
постоянно всё забываю - так что если кому-то что-то пообещал -напоминайте.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
 Заголовок сообщения:
Новое сообщениеДобавлено: Пт, 23 апр 2010, 07:55 
Не в сети
Активный пользователь
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Ср, 24 июн 2009, 19:42
Сообщения: 132
Откуда: СССР, г Казань
Реальное имя: Ринат
Здравствуйте. По-поводу магнитов у нас где-то от 5 до 100мм. Странно,что ТО не меняется. Попробуйте на промежуточном этаже более радикально сдвинуть ленту и посмотреть,что получится. А потом подвинуть куда надо.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
 Заголовок сообщения:
Новое сообщениеДобавлено: Сб, 24 апр 2010, 23:15 
Не в сети
Пользователь

Зарегистрирован: Ср, 10 мар 2010, 19:44
Сообщения: 31
SKYPE: alex37546
Реальное имя: Александр
Цитата:
Здравствуйте. По-поводу магнитов у нас где-то от 5 до 100мм. Странно,что ТО не меняется. Попробуйте на промежуточном этаже более радикально сдвинуть ленту и посмотреть,что получится. А потом подвинуть куда надо.

Привет всем.
Я понял, в чем дело:
длинные магниты ТО (30см) заставляют увеличивать параметр 2.07, а он участвует и в разгоне, и в замедлении, и в переходе на скорость дотягивания. Из-за этого сильно увеличивается путь замедления.
В моем случае точность остановки удалось поправить магнитами замедления


Последний раз редактировалось alex37546 Сб, 24 апр 2010, 23:20, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
 Заголовок сообщения:
Новое сообщениеДобавлено: Сб, 24 апр 2010, 23:29 
Не в сети
Site Admin
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вт, 09 июн 2009, 20:13
Сообщения: 5372
Откуда: Москва
SKYPE: naladchik2006
Реальное имя: Евгений
есть ещё параметр 2.21 2.22 и 2.23 Там хоть по 500 мм магниты поставь -увеличив 2.21 запросто загонишь его в точную... Ребята читайте описание параметров! Ну нельзя запускать и настраивать частотники тупо по бумажке -надо же понимать значение параметров и их влияние на работу частотника....

_________________
постоянно всё забываю - так что если кому-то что-то пообещал -напоминайте.


Последний раз редактировалось Naladchik2006 Сб, 24 апр 2010, 23:32, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 98 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения

Перейти:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group 
Русская поддержка phpBB