Форум свободного общения о лифтах http://naladchik2006.ru/ |
|
Засыпает ATV 71 http://naladchik2006.ru/viewtopic.php?f=27&t=3408 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | kazlift [ Вт, 16 май 2017, 09:08 ] |
Заголовок сообщения: | Засыпает ATV 71 |
Такая проблема.Частотник "засыпает" (панель гаснет),станция выдаёт код 45 (УКЛ).На некоторых лифтах если нажать на вызов,то он просыпается и работает дальше.На других просыпается,но не сразу.Нажмёшь вызов не работает,пока механик поднимется в машинку,лифт уже в движение приходит.Как быть,куда лезть. Поиском нашел вот это: http://www.schneider-electric.ru/ru/faqs/FA232759/ http://www.schneider-electric.ru/ru/faqs/FA232760/ Проверил параметр TLS ,он в нуле. |
Автор: | elmeh [ Вт, 07 май 2019, 06:11 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Засыпает ATV 71 |
Попробуй параметр b4-1 поставить. Он убирает режим энергосбережения. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |