Ребята, проблема в запуске лифта в монтажном режиме. ЧП КЕВ f5. Ввёл уставки, провёл адаптацию привода, готовность есть. При пуске из МП включаются контакторы ГП КМ2 и КМ5 а КМ4 (тормоза) не включается. на к7 очень короткое время приходит 24в. что реле даже не дёргается. Такая ситуация на обеих монтируемых лифтах. ЧП ошибки не пишет. А станция пишет: " нет снятия тормоза" Подскажите где искать?


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
 Заголовок сообщения: Re: KEB со станцией ШК-6000
Новое сообщениеДобавлено: Пт, 10 июл 2015, 01:01 
Не в сети
Аксакал
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Ср, 18 ноя 2009, 01:40
Сообщения: 3177
Откуда: Россия, Москва
Где-где? В Караганде! В ней, как в Греции, всё есть, в том числе и контроль колодок тормоза.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
 Заголовок сообщения: Re: KEB со станцией ШК-6000
Новое сообщениеДобавлено: Пт, 10 июл 2015, 05:48 
Не в сети
Пользователь

Зарегистрирован: Пн, 22 авг 2011, 12:03
Сообщения: 62
Спасибо за очень полезный совет. Только мне почему то кажется, что если контактор тормоза вообще не включается то и контакты контроля тормоза тоже не шелохнутся.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
 Заголовок сообщения: Re: KEB со станцией ШК-6000
Новое сообщениеДобавлено: Пт, 10 июл 2015, 21:24 
Не в сети
Аксакал
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Ср, 18 ноя 2009, 01:40
Сообщения: 3177
Откуда: Россия, Москва
А как глянул в стороны: и — и-и, гроб с лифтом-покойничком летает над крестами, а вдоль дороги мёртвые, контактор тормоза и контакты контроля, с косами стоят, и — тишина!
Когда кажется - крестятся! Нечистая, в три креста, нечистая!
Попробуйте найти и включить тумблер форсажа головного мозга, после разгона нейронов, попытайтесь осмыслить следующее, что не контактор тормоза заведующий системы управления, а наоборот, система управления заведует исполнителем - контактором тормоза, а контакты контроля состояния колодок (тормоза) стучат системе управления (напрямую) об исполнении контактором тормоза её распоряжений. Но если контакты контроля состояния колодок вдруг нажрутся чего-то или обкурятся чем-либо (что адекватно их или его, одного, преждевременной смерти) до состояния полной смены своего гендерного типа (нормально открытый или нормаль закрытый контакт при старте, зрить в "корень" принципиальной темы) и введут систему в блуд, типа того, что колодки ужо втянуты, то система управления очень сильно обидится на контактор тормоза и начнет ругаться нецензурными выражениями типа "нет снятия тормоза".
Остается невыясненным один простой вопрос, КТО должен был проверить подключение контактов контроля колодок (тормоза) к системе управления до того как, а не опосля того как, прежде, чем лезть на форум?
Подымите мне веки: не вижу! — сказал подземным голосом Вий. (С)


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
 Заголовок сообщения: Re: KEB со станцией ШК-6000
Новое сообщениеДобавлено: Пт, 05 фев 2016, 05:42 
Не в сети
Новичок

Зарегистрирован: Чт, 06 июн 2013, 07:07
Сообщения: 5
SKYPE: killzekac
Реальное имя: Евгений
Осмелюсь спросить а сколько пар полюсов вы ввели при адаптации двигателя?


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
 Заголовок сообщения: Re: KEB со станцией ШК-6000
Новое сообщениеДобавлено: Пт, 05 фев 2016, 22:06 
Не в сети
Аксакал
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Ср, 18 ноя 2009, 01:40
Сообщения: 3177
Откуда: Россия, Москва
Это Вы кого сейчас спросили спустя 8 месяцев?


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
 Заголовок сообщения: Re: KEB со станцией ШК-6000
Новое сообщениеДобавлено: Пт, 08 апр 2016, 21:55 
Не в сети
Новичок

Зарегистрирован: Ср, 29 июн 2011, 21:17
Сообщения: 12
Реальное имя: вадим
Подскажите станция шк6000 параметр3"2"13.В инструкции:установить число импульсов датчика перемещения на один оборот лебедки. V_Imp_o а в станции показывает :C_IM ЦЕНА ИМПУЛЬСА в мм.Вопрос: что туда вписать? Экондер стоит end at двигатель синхронный без редуктора.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
 Заголовок сообщения: Re: KEB со станцией ШК-6000
Новое сообщениеДобавлено: Пт, 08 апр 2016, 22:08 
Не в сети
Site Admin
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вт, 09 июн 2009, 20:13
Сообщения: 5372
Откуда: Москва
SKYPE: naladchik2006
Реальное имя: Евгений
Он сам впишется после обучения

_________________
постоянно всё забываю - так что если кому-то что-то пообещал -напоминайте.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
 Заголовок сообщения: Re: KEB со станцией ШК-6000
Новое сообщениеДобавлено: Вс, 10 апр 2016, 01:49 
Не в сети
Новичок

Зарегистрирован: Ср, 29 июн 2011, 21:17
Сообщения: 12
Реальное имя: вадим
дык проблема что станция не видит преобразователь кеб


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
 Заголовок сообщения: Re: KEB со станцией ШК-6000
Новое сообщениеДобавлено: Вс, 10 апр 2016, 01:52 
Не в сети
Site Admin
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вт, 09 июн 2009, 20:13
Сообщения: 5372
Откуда: Москва
SKYPE: naladchik2006
Реальное имя: Евгений
Что значит не видит? Ну поставьте их друг перед другом, представьте... Можно выражаться конкретнее -не видит, команд, импульсов...

_________________
постоянно всё забываю - так что если кому-то что-то пообещал -напоминайте.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
 Заголовок сообщения: Re: KEB со станцией ШК-6000
Новое сообщениеДобавлено: Вс, 10 апр 2016, 08:54 
Не в сети
Новичок

Зарегистрирован: Ср, 29 июн 2011, 21:17
Сообщения: 12
Реальное имя: вадим
Я думаю не видит команд импульсов ошибка EOH2. В параметре li-11как вы подсказали ток 33 А в два раза выше.что только не делал....результата нет(((


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
 Заголовок сообщения: Re: KEB со станцией ШК-6000
Новое сообщениеДобавлено: Вс, 10 апр 2016, 09:09 
Не в сети
Новичок

Зарегистрирован: Ср, 29 июн 2011, 21:17
Сообщения: 12
Реальное имя: вадим
И еще, endat как я понимаю,автоматом вписывается в пч, а станция шк не видит его т.к. ждет сигнала от укпсл.укпсл в станции нет а экондер на о.с есть


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
 Заголовок сообщения: Re: KEB со станцией ШК-6000
Новое сообщениеДобавлено: Вс, 10 апр 2016, 13:10 
Не в сети
Site Admin
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вт, 09 июн 2009, 20:13
Сообщения: 5372
Откуда: Москва
SKYPE: naladchik2006
Реальное имя: Евгений
Кто нибудь что нибудь понял?
Цитата:
не видит команд, импульсов...


Цитата:
Я думаю не видит команд импульсов ошибка EOH2.


Цитата:
И еще, endat как я понимаю,автоматом вписывается в пч, а станция шк не видит его т.к. ждет сигнала от укпсл.укпсл в станции нет а экондер на о.с есть


Кто кого ни видит? - у меня такое ощущение что вы даже отдалённо не понимаете кто что кем управляет и по какому принципу.

_________________
постоянно всё забываю - так что если кому-то что-то пообещал -напоминайте.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
 Заголовок сообщения: Re: KEB со станцией ШК-6000
Новое сообщениеДобавлено: Пн, 11 апр 2016, 16:37 
Не в сети
Новичок

Зарегистрирован: Ср, 29 июн 2011, 21:17
Сообщения: 12
Реальное имя: вадим
Прочитал свои цитаты действительно бред.попробую сначала.лебедка снята с канатов,двигатель синхронный без редуктора:250вольт,15,5ампер,15.9гц,500Nm.
Экондер endat.идентификацию двигателя сделал,экондер LC11=16,LC13=0,LC24=32.
Монтажный режим,при нажатии кнопки направления в станции управления: вкл.КМ2,КМ5 и пускатель тормоза .колодки разбираются,двигатель пытается крутить.В LI11 ток возрастает до 33А и все отключается кроме КМ1.ошибок нет.иногда "выскакивает"E.EF.параметрыLF46 LF47 LF48 LF 51 менял по разному.Вопрос что ещё посмотреть.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
 Заголовок сообщения: Re: KEB со станцией ШК-6000
Новое сообщениеДобавлено: Вт, 12 апр 2016, 01:56 
Не в сети
Site Admin
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вт, 09 июн 2009, 20:13
Сообщения: 5372
Откуда: Москва
SKYPE: naladchik2006
Реальное имя: Евгений
А тюнинг двигателя то делали?

_________________
постоянно всё забываю - так что если кому-то что-то пообещал -напоминайте.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 16 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения

Перейти:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group 
Русская поддержка phpBB