Форум свободного общения о лифтах
http://naladchik2006.ru/

МОГИЛЕВ С ЧАСТОТНИКОМ DANFOS ошибка 56 на ПУ3
http://naladchik2006.ru/viewtopic.php?f=27&t=2480
Страница 1 из 1

Автор:  radik [ Вс, 09 июн 2013, 12:23 ]
Заголовок сообщения:  МОГИЛЕВ С ЧАСТОТНИКОМ DANFOS ошибка 56 на ПУ3

добрый день! ПОМОГИТЕ!!!! лифт на 630 кг переодически высвечивается на плате пу3 , это происходит так лифт ездит в нормалке не важно верх или вниз и через какоето не определенное время он выкидывает ошибку 56 лифт резко останавливается и через 5-7 секунд востанавливается ошибка уходит и едет дальше только если нажмешь приказ или вызов , ВСЕ провода от станции к частотнику от станции к лебедке от станции к инпульсному датчику проложены правильно .ошибка 56 это нет сигнала обратной связи с пускателем главного привода !

Автор:  Lift-man [ Ср, 12 июн 2013, 11:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: МОГИЛЕВ С ЧАСТОТНИКОМ DANFOS ошибка 56 на ПУ3

56 ошибка для регулируемого привода это дополнительно еще и контроль сигнала обратной связи от частотного преобразователя: контакт "013" разъема X5 ПУ-3. Ошибка 56 будет фиксироваться при пропадании сигнала ОС ЧП в движении, либо при наличии сигнала ОС ЧП при отсутствии команд на движение.

Автор:  radik [ Сб, 15 июн 2013, 17:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: МОГИЛЕВ С ЧАСТОТНИКОМ DANFOS ошибка 56 на ПУ3

Спасибо за подсказку обязательно проверю Но я недавно заметил что 56 ошибка это последствие другой ошибки : на доли секунды возникает какой то коротыш и высвечиваются ошибки 60 или b0 потом на ходу отключается контактор и на тебе 56

Автор:  Garik [ Вс, 16 июн 2013, 13:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: МОГИЛЕВ С ЧАСТОТНИКОМ DANFOS ошибка 56 на ПУ3

Попробуйте свободные провода с подвесника посадить на землю, или на -L? при большой высоте подъема это помогает(проверенно на личном опыте )

Автор:  Naladchik2006 [ Вс, 16 июн 2013, 14:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: МОГИЛЕВ С ЧАСТОТНИКОМ DANFOS ошибка 56 на ПУ3

можно ещё святой водой взбрызнуть. но лучьше всёже заземлить все металорукова-если они проложены вообще , сам Чп и двигатель.

Автор:  GROSS [ Вс, 16 июн 2013, 20:53 ]
Заголовок сообщения:  Re: МОГИЛЕВ С ЧАСТОТНИКОМ DANFOS ошибка 56 на ПУ3

Фильтр на данфосе стоит?

Автор:  radik [ Вт, 18 июн 2013, 23:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: МОГИЛЕВ С ЧАСТОТНИКОМ DANFOS ошибка 56 на ПУ3

Naladchik2006 писал(а):
можно ещё святой водой взбрызнуть. но лучьше всёже заземлить все металорукова-если они проложены вообще , сам Чп и двигатель.

ВСЕ ЧТО МОЖНО ЗАЗЕМЛИТЬ ЗАЗЕМЛИИ святой водой брызгали не помогает !!!!!

Автор:  radik [ Вт, 18 июн 2013, 23:16 ]
Заголовок сообщения:  Re: МОГИЛЕВ С ЧАСТОТНИКОМ DANFOS ошибка 56 на ПУ3

GROSS писал(а):
Фильтр на данфосе стоит?

нет только гальванической развязки она вышла из строя а остальное все стоит

Автор:  radik [ Вт, 18 июн 2013, 23:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: МОГИЛЕВ С ЧАСТОТНИКОМ DANFOS ошибка 56 на ПУ3

Garik писал(а):
Попробуйте свободные провода с подвесника посадить на землю, или на -L? при большой высоте подъема это помогает(проверенно на личном опыте )

Недавно поменяли плату ПУ3 и коротышь не выскакивает но 56 ошибка осталась . Я забыл сказать что частотник подключен без гальванической развязки так сказать на прямую :может ли это влиять? По поводу подвесниковых проводов отличная идея и высота большая 18 этажей . СПАСИБО!!!!!!!!!

Автор:  AlexS [ Ср, 19 июн 2013, 23:21 ]
Заголовок сообщения:  Re: МОГИЛЕВ С ЧАСТОТНИКОМ DANFOS ошибка 56 на ПУ3

Гальваническая развязка по-любому есть. Это запитка опторазвязки на плате ПУ-3 либо от 24 В станции, либо от 24 В частотника. Опторазвязка на микрореле сейчас поставляется с Данфоссом. Это она выгорела? В любом случае надо экранировать, причём металлорукав или оплётку землить с обеих сторон. Провод для УКСа пускать в экране и не совместно с силовой двигателя.

Автор:  radik [ Чт, 20 июн 2013, 22:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: МОГИЛЕВ С ЧАСТОТНИКОМ DANFOS ошибка 56 на ПУ3

AlexS писал(а):
Гальваническая развязка по-любому есть. Это запитка опторазвязки на плате ПУ-3 либо от 24 В станции, либо от 24 В частотника. Опторазвязка на микрореле сейчас поставляется с Данфоссом. Это она выгорела? В любом случае надо экранировать, причём металлорукав или оплётку землить с обеих сторон. Провод для УКСа пускать в экране и не совместно с силовой двигателя.

С самим экранированным кабелем который приходит с частотником все отлично. а вот с маленькой платой куда приходит экранированный кабель беда! (эта маленькая плата в схеме указанна как гальваническая развяска ) Но еще с частотником приходит перемычка она нам помогает провести тест движка . так вот с этой перемычкой мы и подключили частотник . В схеме есть 2 варианта подключения с гальва-кой развяской или с перемычкой . По поводу всех кабелей то они проложены ,подключены и заземлены строго по правилам

Автор:  godzila [ Пн, 19 авг 2013, 16:56 ]
Заголовок сообщения:  Re: МОГИЛЕВ С ЧАСТОТНИКОМ DANFOS ошибка 56 на ПУ3

по поводу b0 и 60 перепаял транзистор и диоды на одной из пятисотых строк на плате пу-3,а до этого месяца 2 мозг выносила-
мелькнут ошибки и нету их,только в памяти
по поводу 56-возможно великоваты значения 2-02,2-23 в данфосе,было такое

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]