Здравствуйте Товарищи! Как Вы думаете, кто-нибудь, когда-нибудь, наконец-то, вынет разработчикам ШУЛМРКов руки из ж... и вставит на место? Теперь о баранах: Новый ШУЛР, ПКЛ-32 с бесперебойником ЕАТОН куча исправлений на схеме (типа здесь ввести, а там вынуть), такая же куча беспорядочных наименований проводов (L32C, L31C, L32D, L32E, L32T, L22E, L22T), при чем, понять логику обозначений невозможно, поскольку она отсутствует в принципе! Ну ладно, с проводами вроде разобрались, но работает всё через то же место... Есть два режима работы ИБП: норма (который в принципе и должен использоваться) и высокоэффективный. В норме запустить его так и не смог - при попытке запуска пишет: "мощность 250%" и вываливается в "байпас" В высокоэффективном (при наличии внешнего питания схема работает от него, а при пропадании в течение 10мс подключаются батареи) ситуация вообще странная: - если предварительно отключить питание ИБП не отключая рубильник, ИБП спокойно принимает нагрузку и при последующем отключении рубильника всё работает так как должно; - если же дёргаешь рубильник, станция отрубается, а ИБП по перегрузке вываливается в "байпас" (бесполезный, поскольку внешнего питания нет) и затем тоже отключается
При этом совершенно случайно несколько раз все сработало как надо, в первый раз я просто выключил рубильник и обалдело уставился на станцию, которая не отключилась и секунд через пять отработала доводку... но специально повторяя ситуацию, поймать этого не смог... Из общего количества попыток наверное всего около 5 % отработало как надо...
вот и думаю, толи мощности ИБП-шке не хватает, толи что...
_________________ Лучше 7 раз подняться пешком, чем один раз застрять в лифте (первая заповедь аварийщика)
|