Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Ошибка 79
Новое сообщениеДобавлено: Чт, 08 мар 2012, 10:40 
Не в сети
Новичок

Зарегистрирован: Ср, 07 мар 2012, 20:09
Сообщения: 11
Реальное имя: Александр
Станция ШУЛМ 506 версия без шунтов с частотником. Постоянно выскакивает ошибка 79.Кто что знает?


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка 79
Новое сообщениеДобавлено: Чт, 08 мар 2012, 12:06 
Не в сети
Старик

Зарегистрирован: Ср, 17 июн 2009, 18:46
Сообщения: 451
Реальное имя: Александр
Задавая вопрос, следует: расшифровать ошибку, указать, останавливается на одном этаже (крайнем) или на разных.

79 - сбой местоположения. Откалибровать заново шахту, проверить датчики крайних этажей, гнать этаж-этаж и смотреть, где он проскакивает ТО.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка 79
Новое сообщениеДобавлено: Чт, 08 мар 2012, 21:28 
Не в сети
Новичок

Зарегистрирован: Ср, 07 мар 2012, 20:09
Сообщения: 11
Реальное имя: Александр
pc-home25 писал(а):
Задавая вопрос, следует: расшифровать ошибку, указать, останавливается на одном этаже (крайнем) или на разных.

79 - сбой местоположения. Откалибровать заново шахту, проверить датчики крайних этажей, гнать этаж-этаж и смотреть, где он проскакивает ТО.

79 - сбой местоположения. Шахту калибровал и не один раз. ДКН в норме. Есть подвал но он отключен в параметрах. Но лифт всё равно (раз в день) уходит в подвал с пассажиром и встаёт там по 79й, с закрытыми дверями. Иногда (реже) уходит вверх на перепроход. Шунты ТО заходят в датчик достаточно. Датчик ТО менял.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка 79
Новое сообщениеДобавлено: Пт, 09 мар 2012, 14:57 
Не в сети
Старик

Зарегистрирован: Ср, 17 июн 2009, 18:46
Сообщения: 451
Реальное имя: Александр
ДНЭ поставить на первый этаж, запрограммировать как шахту без подвала.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка 79
Новое сообщениеДобавлено: Пт, 09 мар 2012, 20:24 
Не в сети
Новичок

Зарегистрирован: Ср, 07 мар 2012, 20:09
Сообщения: 11
Реальное имя: Александр
pc-home25 писал(а):
ДНЭ поставить на первый этаж, запрограммировать как шахту без подвала.

В планах сделать кодированный приказ в подвал, поэтому этот вариант не подходит.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка 79
Новое сообщениеДобавлено: Сб, 10 мар 2012, 01:43 
Не в сети
Старик

Зарегистрирован: Ср, 17 июн 2009, 18:46
Сообщения: 451
Реальное имя: Александр
Каким образом отключен подвал? Выставлен ли П13 (основной посадочный этаж. При этом подвал должен быть -1)? И что значит "уходит в подвал"? До ТО едет или чуть проскакивает? Может, на ЧП неправильно выставлены параметры торможения
http://naladchik2006.narod.ru/ARHIV/SHU ... LMOPIS.rar ?


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка 79
Новое сообщениеДобавлено: Сб, 10 мар 2012, 12:32 
Не в сети
Новичок

Зарегистрирован: Ср, 07 мар 2012, 20:09
Сообщения: 11
Реальное имя: Александр
pc-home25 писал(а):
Каким образом отключен подвал? Выставлен ли П13 (основной посадочный этаж. При этом подвал должен быть -1)? И что значит "уходит в подвал"? До ТО едет или чуть проскакивает? Может, на ЧП неправильно выставлены параметры торможения
http://naladchik2006.narod.ru/ARHIV/SHU ... LMOPIS.rar ?


Подвал отключен в параметрах. П13 выставлен. При нахождении в подвале показывает-1. "уходит в подвал" до ТО, встаёт по 79й и пока не перезапустишь двери не открывает. В параметры ЧП не лазил.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка 79
Новое сообщениеДобавлено: Сб, 10 мар 2012, 16:42 
Не в сети
Пользователь

Зарегистрирован: Пт, 16 сен 2011, 19:55
Сообщения: 53
Реальное имя: Александр
Lekss писал(а):
pc-home25 писал(а):
Каким образом отключен подвал? Выставлен ли П13 (основной посадочный этаж. При этом подвал должен быть -1)? И что значит "уходит в подвал"? До ТО едет или чуть проскакивает? Может, на ЧП неправильно выставлены параметры торможения
http://naladchik2006.narod.ru/ARHIV/SHU ... LMOPIS.rar ?


Подвал отключен в параметрах. П13 выставлен. При нахождении в подвале показывает-1. "уходит в подвал" до ТО, встаёт по 79й и пока не перезапустишь двери не открывает. В параметры ЧП не лазил.

Ежели остановку не проскакивает ( ТО в норме ) то при чем параметры ЧП?
У вас сбой происходит на любой остановке?
Индикация посадочных мест на это никоим образом не должна влиять (П51-82).Как говориться : -хоть горшком обзывай только в печь не ставь!


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка 79
Новое сообщениеДобавлено: Сб, 10 мар 2012, 16:49 
Не в сети
Активный старик :)
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вт, 21 фев 2012, 01:04
Сообщения: 505
Откуда: Россия
Реальное имя: Dmitrii
Тут одна глупая мысль возникла(если мысль глупая, просьба модераторов ее стереть)
--Может лифт к пожарке подключен, а у них периодически она срабатывает, а в плате не те параметры забиты, лифт на низ уходит и пишит сбой местоположения, после того как восстанавливаются цепи у пожарников. а после перезапуска опять ходит до поры -до времени.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка 79
Новое сообщениеДобавлено: Сб, 10 мар 2012, 17:57 
Не в сети
Новичок

Зарегистрирован: Ср, 07 мар 2012, 20:09
Сообщения: 11
Реальное имя: Александр
Джентльмен писал(а):
Тут одна глупая мысль возникла(если мысль глупая, просьба модераторов ее стереть)
--Может лифт к пожарке подключен, а у них периодически она срабатывает, а в плате не те параметры забиты, лифт на низ уходит и пишит сбой местоположения, после того как восстанавливаются цепи у пожарников. а после перезапуска опять ходит до поры -до времени.


По пожарке, как я понимаю, он должен уйти на 1й этаж и открыть двери, но стоит он в подвале и с закрытыми дверями, да и ошибка там другая. Но пожарку в следующий раз посмотрю.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка 79
Новое сообщениеДобавлено: Сб, 10 мар 2012, 18:15 
Не в сети
Новичок

Зарегистрирован: Ср, 07 мар 2012, 20:09
Сообщения: 11
Реальное имя: Александр
Рубик писал(а):
Lekss писал(а):
pc-home25 писал(а):
Каким образом отключен подвал? Выставлен ли П13 (основной посадочный этаж. При этом подвал должен быть -1)? И что значит "уходит в подвал"? До ТО едет или чуть проскакивает? Может, на ЧП неправильно выставлены параметры торможения
http://naladchik2006.narod.ru/ARHIV/SHU ... LMOPIS.rar ?


Подвал отключен в параметрах. П13 выставлен. При нахождении в подвале показывает-1. "уходит в подвал" до ТО, встаёт по 79й и пока не перезапустишь двери не открывает. В параметры ЧП не лазил.

Ежели остановку не проскакивает ( ТО в норме ) то при чем параметры ЧП?
У вас сбой происходит на любой остановке?
Индикация посадочных мест на это никоим образом не должна влиять (П51-82).Как говориться : -хоть горшком обзывай только в печь не ставь!


Сбой происходит на крайних этажах чаще внизу.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка 79
Новое сообщениеДобавлено: Сб, 10 мар 2012, 18:26 
Не в сети
Активный старик :)
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вт, 21 фев 2012, 01:04
Сообщения: 505
Откуда: Россия
Реальное имя: Dmitrii
Поделитесь документацией если не трудно, приоритет- к электросхемам.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка 79
Новое сообщениеДобавлено: Сб, 10 мар 2012, 18:27 
Не в сети
Новичок

Зарегистрирован: Ср, 07 мар 2012, 20:09
Сообщения: 11
Реальное имя: Александр
Джентльмен писал(а):
Поделитесь документацией если не трудно, приоритет- к электросхемам.


Документацией на что?


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка 79
Новое сообщениеДобавлено: Сб, 10 мар 2012, 18:29 
Не в сети
Активный старик :)
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вт, 21 фев 2012, 01:04
Сообщения: 505
Откуда: Россия
Реальное имя: Dmitrii
Lekss писал(а):
Станция ШУЛМ 506 версия без шунтов с частотником

:!:
Если возможно-то и параметры для программирования контроллера.


Последний раз редактировалось Джентльмен Сб, 10 мар 2012, 18:34, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка 79
Новое сообщениеДобавлено: Сб, 10 мар 2012, 18:33 
Не в сети
Новичок

Зарегистрирован: Ср, 07 мар 2012, 20:09
Сообщения: 11
Реальное имя: Александр
Джентльмен писал(а):
Lekss писал(а):
Станция ШУЛМ 506 версия без шунтов с частотником

:!:

А поточнее? Конкретно на что?


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения

Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group 
Русская поддержка phpBB