Andrey писал(а):
Получилось то, что стоял в нормальной работе и вдруг переключился в "КОНТРОЛЬ" (индикация 6 0 П) при этом не действует не одна кнопка и переключатель режимов.
Плату установили в заведомо исправный лифт, заменены: DALASS, ру10, ир22(DA52), меняли проц LWC503W.
Подскажите в чем может быть проблема?
Такое может произойти при отсутствии питания матрицы, (диодный мост и конденсаторы питания стоят на самой плате ПКЛ-32). проверьте питание на конденсаторах, там их два в параллель, на 2200 МКФ 35 или 50 Вольт. Стоят в районе радиатора интегрального стабилизатора питания 5 Вольт. Предохранитель бывает не во всех моделях станции, так что может его и не быть... Такое случается при плохом контакте перемычки на плате, (бывает что стоит джемпер) относящейся к этому питанию. Перемычка (или джемпер) находится в районе радиатора интегрального стабилизатора питания 5 Вольт. (точное расположение не помню). Так же обратить внимание на переходные отверстия на плате (пистоны), в этой цепи. Бывает металлизация прогорает.