Цитата:
Может кто сталкивался с проблемой следующего рода. Плата ПУ-3. Программируется нормально, но после пересброса питания все параметры встают на заводские. И такая плата не одна. Для одиночного лифта это конечно не сильно страшно - проехал вниз-вверх и знает сколько у него этажей, а в группу такую плату не поставишь естественно
Уж сколько раз твердили миру... (Крылов). Программируйте УИРФы правильно. Читайте внимательно инструкцию по программированию. Вход в режим программирования осуществляется из режима просмотра! Повторяю уже сказанное:
В старых версиях не обязательно перебирать все параметры, если изменить надо только малость. Много путаницы и жалоб на то, что запрограммируешь - работает. Питание переключишь - все настройки пропали. Кто на микросхемы памяти грешит, кто ещё на что.
Правильно так: через МП2 выбираем функцию F7, кнопкой ТО подгоняем на нужный адрес, жмём "
вверх" и попадаем в режим просмотра. Если параметр в норме, то кнопкой ТО выбираем следующий адрес. Это просмотр, вход в который происходит кнопкой "
вверх".
Для редактирования: МП2, F7, кнопкой ТО выбираем нужный адрес, входим в режим просмотра кнопкой "
вверх". Так мы вошли в режим просмотра. Теперь жмём "
вниз", тем самым даём команду "
редактировать". Выбираем нужный параметр и жмём ТО. Теперь мы изменили параметр и снова находимся в режиме просмотра. Можно снова нажать: "
вверх" и увидеть изменённый параметр или ещё раз нажать ТО, чтобы перейти к другому адресу и просмотреть его или изменить. Обратите внимание: выход из режима редактирования в режим выбора адреса происходит двумя нажатиями ТО!
Все адреса подряд перебирать, заходя в просмотр, не обязательно.
Итак редактирование (если кто плохо понял):
МП2, F7, выбор адреса кнопкой ТО, "
вверх", "
вниз", выбор параметра, 2 раза ТО.