Новое сообщениеДобавлено: Чт, 29 мар 2012, 23:21 
Не в сети
Новичок

Зарегистрирован: Ср, 28 мар 2012, 21:07
Сообщения: 3
Реальное имя: Владимир
Доброго Всем времени суток! На обслуге 150шт. УЛок. Много лифтов с ПУ-3 различных версий ФАИД и не подвижным полом после режима фиктивной погрузки лифт не возвращается в нормальную работу пока его не переключит диспетчер. Надписи над кнопкой Отмена не удерживать нажатой более 8сек,ещё больше привлекает внимание пацанов. Подскажите как решается эта проблема. На КАратовских ПУ-1ставлю диодную перемычку 608-505 и проблема уходит.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: выход из фиктивной погрузки
Новое сообщениеДобавлено: Чт, 29 мар 2012, 23:25 
Не в сети
Аксакал
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вт, 16 июн 2009, 20:45
Сообщения: 4746
Откуда: Киев
SKYPE: ustas99
Реальное имя: Сергей
А на ПУ-3 запрограмируй,что лифт с неподвижным полом.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
 Заголовок сообщения: Re: выход из фиктивной погрузки
Новое сообщениеДобавлено: Чт, 29 мар 2012, 23:29 
Не в сети
Новичок

Зарегистрирован: Ср, 28 мар 2012, 21:07
Сообщения: 3
Реальное имя: Владимир
программировал и пробовал на некоторых выкусывать перемычку 2-4 на плате. Не помогает.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: выход из фиктивной погрузки
Новое сообщениеДобавлено: Пт, 30 мар 2012, 02:10 
Не в сети
Старик

Зарегистрирован: Ср, 17 июн 2009, 18:46
Сообщения: 451
Реальное имя: Александр
Так надо же еще 90% и 110% коротить, их же тоже нет.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
 Заголовок сообщения: Re: выход из фиктивной погрузки
Новое сообщениеДобавлено: Пт, 30 мар 2012, 14:00 
Не в сети
Новичок

Зарегистрирован: Ср, 02 фев 2011, 20:11
Сообщения: 14
Откуда: Омск
Реальное имя: Сергей
letan писал(а):
Доброго Всем времени суток! На обслуге 150шт. УЛок. Много лифтов с ПУ-3 различных версий ФАИД и не подвижным полом после режима фиктивной погрузки лифт не возвращается в нормальную работу пока его не переключит диспетчер. Надписи над кнопкой Отмена не удерживать нажатой более 8сек,ещё больше привлекает внимание пацанов. Подскажите как решается эта проблема. На КАратовских ПУ-1ставлю диодную перемычку 608-505 и проблема уходит.


На фаидах вроде выход из погрузки происходит через некоторое время если в программе забит не подвижный пол. А чтобы пацаны не давили, только отключать кнопку "отмена"


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
 Заголовок сообщения: Re: выход из фиктивной погрузки
Новое сообщениеДобавлено: Пт, 30 мар 2012, 22:55 
Не в сети
Новичок

Зарегистрирован: Ср, 28 мар 2012, 21:07
Сообщения: 3
Реальное имя: Владимир
Как записано в руководстве выход должен быть по истечении 5 мин.Но увы.Этого не происходит.Написал запрос в ЦПКБ по лифтам.Жду ответа.Потом напишу результат.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: выход из фиктивной погрузки
Новое сообщениеДобавлено: Сб, 31 мар 2012, 00:17 
Не в сети
Аксакал
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вт, 16 июн 2009, 08:46
Сообщения: 1089
Откуда: Россия
Реальное имя: Александр
В последних версиях ФАИД режим псевдопогрузки (в режиме НР 8 сек удерживали кн. "отмена") снимается автоматически через 20 минут. Стоит обновить.

_________________
Если под левым соском неровно бьётся,- это не любовь. Это аритмия.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
 Заголовок сообщения: Re: выход из фиктивной погрузки
Новое сообщениеДобавлено: Пн, 23 апр 2012, 18:45 
Не в сети
Новичок

Зарегистрирован: Чт, 18 мар 2010, 23:56
Сообщения: 1
Уважаемые форумчане, может быть кто-то сталкивался с такой проблемой : лифты УЛ с ПУ-3, пол неподвижный, ПО- ФАИД 00101-51. При переходе в фиктивную погрузку по " Отмене " на этажах выше 1 работает по алгоритму. На первом этаже если не дать приказ будет стоять с открытыми дверьми хоть целый день,по вызовам естественно не идет. В ЦПКБ предлагают обновленную программу 00101-54. Вопрос- кто-нибуть сталкивался с ней, как она работает и стоит-ли менять. Спасибо.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
 Заголовок сообщения: Re: выход из фиктивной погрузки
Новое сообщениеДобавлено: Пн, 23 июл 2012, 15:07 
Не в сети
Пользователь

Зарегистрирован: Вт, 16 июн 2009, 10:58
Сообщения: 37
Да, это так. Если раньше не было проблем с заменой на новую версию, то теперь что бы поменять нужно перекопать паспорта и представить кучу данных на лифт. Отпадает желание на замену. Да просто нет времени заниматься этой работой. Скорее специально сделали, что бы не доставали с заменой. Нам ответили так. Пусть жильцы не нажимают кнопку на 1 этаже. Ужас. 54 версия одна и не проверяли. В общежитии это не заметно. Кто-то всегда поедет с1 этажа.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
 Заголовок сообщения: Re: выход из фиктивной погрузки
Новое сообщениеДобавлено: Чт, 14 фев 2013, 23:51 
Не в сети
Аксакал
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Чт, 29 окт 2009, 22:54
Сообщения: 818
Откуда: красивый 9-ти этажный дом )))
Реальное имя: Реальное имя. ))
тоже электронщик писал(а):
Уважаемые форумчане, может быть кто-то сталкивался с такой проблемой : лифты УЛ с ПУ-3, пол неподвижный, ПО- ФАИД 00101-51. При переходе в фиктивную погрузку по " Отмене " на этажах выше 1 работает по алгоритму. На первом этаже если не дать приказ будет стоять с открытыми дверьми хоть целый день,по вызовам естественно не идет. В ЦПКБ предлагают обновленную программу 00101-54. Вопрос- кто-нибуть сталкивался с ней, как она работает и стоит-ли менять. Спасибо.


Выше же писалось что с этим делать.
В программировании параметр b-2 выставить в 00, если нет датчика 15кг.

_________________
НА СЕДЬМОЙ ДЕНЬ ЕМУ ВСЁ ОСТО**ЗДЕЛО!!! ©


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
 Заголовок сообщения: Re: выход из фиктивной погрузки
Новое сообщениеДобавлено: Ср, 27 ноя 2013, 16:24 
Не в сети
Старец
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Пт, 26 июн 2009, 17:27
Сообщения: 605
b2=0 не отключает режим фиктивной в ФАИД-54
letan что ЦПКБ ответил?

_________________
Никогда не путайте мой характер с моим отношением к вам. Мой характер зависит от меня, а моё отношение - от вашего поведения.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения

Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group 
Русская поддержка phpBB