Форум свободного общения о лифтах


Сайт с документацией по лифтам
Текущее время: Чт, 28 мар 2024, 16:49

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: УЛ "группа", сбой позиционирования, и эти ваши паркинги.
Новое сообщениеДобавлено: Ср, 26 окт 2011, 19:42 
Не в сети
Аксакал
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Чт, 29 окт 2009, 22:54
Сообщения: 818
Откуда: красивый 9-ти этажный дом )))
Реальное имя: Реальное имя. ))
Ustas писал(а):
А бабушек - пусть молодёжь и старые волки удовлетворяют.



На это можно ответить цитатой: "Я не там, я не здесь, я не знаю кто я есть". :)

_________________
НА СЕДЬМОЙ ДЕНЬ ЕМУ ВСЁ ОСТО**ЗДЕЛО!!! ©


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
 Заголовок сообщения: Re: УЛ "группа", сбой позиционирования, и эти ваши паркинги.
Новое сообщениеДобавлено: Ср, 26 окт 2011, 19:53 
Не в сети
Аксакал
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вт, 16 июн 2009, 20:45
Сообщения: 4746
Откуда: Киев
SKYPE: ustas99
Реальное имя: Сергей
Серёга,ну ты даёшь!
Ты - мужчина в полном расцвете сил.Пора определяться куда расти дальше.В прорабы,или в наладчики.
Наверное,пора в техникум поступать,если нет средне-технического.
Пацаны вон в вышку поступили.Волгоградские,Подмосковные.Поздравляли.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
 Заголовок сообщения: Re: УЛ "группа", сбой позиционирования, и эти ваши паркинги.
Новое сообщениеДобавлено: Ср, 26 окт 2011, 20:23 
Не в сети
Аксакал
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Чт, 29 окт 2009, 22:54
Сообщения: 818
Откуда: красивый 9-ти этажный дом )))
Реальное имя: Реальное имя. ))
Я не знаю, мне пока в обслуге вкусно. )

_________________
НА СЕДЬМОЙ ДЕНЬ ЕМУ ВСЁ ОСТО**ЗДЕЛО!!! ©


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
 Заголовок сообщения: Re: УЛ "группа", сбой позиционирования, и эти ваши паркинги.
Новое сообщениеДобавлено: Ср, 26 окт 2011, 20:28 
Не в сети
Аксакал
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вт, 16 июн 2009, 20:45
Сообщения: 4746
Откуда: Киев
SKYPE: ustas99
Реальное имя: Сергей
Это хорошо,когда ценят.Нас с Женькой не ценили.Пришлось уйти в наладчики,чтобы доказать,что мозги - важнее,чем возраст и стаж.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
 Заголовок сообщения: Re: УЛ "группа", сбой позиционирования, и эти ваши паркинги.
Новое сообщениеДобавлено: Ср, 26 окт 2011, 20:37 
Не в сети
Старец
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Пт, 26 июн 2009, 17:27
Сообщения: 605
СПК писал(а):
Ребята, спасибо вам огромное! Запрогал, всё получилось, машина заработала! Только в погрузке после возвращения на посадочный этаж двери открываться не хотят у лифта "без подвала", но это мелочи. Думаю м.б. с версией микросхемы связано, или.. ну хрен сним.
При встрече (я надеюсь, это когда-нибудь случится) с меня пир! )))

Я рад что получилось. Но вот обслуге оно спокойно жить не даст...
А ссылку даже не смотрел-у меня испуг на УИРФы :)

_________________
Никогда не путайте мой характер с моим отношением к вам. Мой характер зависит от меня, а моё отношение - от вашего поведения.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
 Заголовок сообщения: Re: УЛ "группа", сбой позиционирования, и эти ваши паркинги.
Новое сообщениеДобавлено: Ср, 26 окт 2011, 20:42 
Не в сети
Аксакал
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Чт, 29 окт 2009, 22:54
Сообщения: 818
Откуда: красивый 9-ти этажный дом )))
Реальное имя: Реальное имя. ))
Когда меня переводили с моего налаженного участка на это поле не паханое, с туевой хучей УИРФов, ШОКов 5901М, и всякого говна мамонта от ЦРМЗ и СТРОММАШИНЫ, я гадил кирпичами и кричал "мама роди меня обратно". Но вот прошло три месяца, и жить стало веселее. Вот только с этой разноуровневостью я затормозил, ибо не работал с ними ещё, но всё когда-то бывает впервые. ))

_________________
НА СЕДЬМОЙ ДЕНЬ ЕМУ ВСЁ ОСТО**ЗДЕЛО!!! ©


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
 Заголовок сообщения: Re: УЛ "группа", сбой позиционирования, и эти ваши паркинги.
Новое сообщениеДобавлено: Чт, 28 фев 2013, 22:11 
Не в сети
Активный пользователь
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Ср, 21 дек 2011, 23:40
Сообщения: 174
Откуда: Москва
Реальное имя: Victor
Что-бы не плодить темы напишу в этой.
Аналогичная группа УЛ с ПЧ, только не сбивается а зависает изредка. Вчера, при очередной попытке разобраться с причиной, выяснилось следующее:
Включение режима работы лифтов «Пожарная опасность» осуществляется с помощью одного замыкающего контакта, т.е. в машинное помещение приходят два провода, а потом, чудесным образом с помощью скруток, они превращаются в шесть проводов. Сие не влияет на зависание, но привычка делать как положено, не даёт покоя. :(
Поскольку ДУшников с кондачка не проймёшь, необходимо какое-то весомое обоснование. Может кто сталкивался с подобным? Или я заблуждаюсь и так должно быть?
Спасибо.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
 Заголовок сообщения: Re: УЛ "группа", сбой позиционирования, и эти ваши паркинги.
Новое сообщениеДобавлено: Сб, 02 мар 2013, 10:32 
Не в сети
Аксакал
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вт, 16 июн 2009, 08:46
Сообщения: 1089
Откуда: Россия
Реальное имя: Александр
Расскажу целую историю по теме. Сдали 12-этажный трёхподъездник: подъезды 1 и 3 - УЛ с ПУ-1, 2 - ШУЛК с ПКЛ-17. Поставили ОБЬ. Начались проблемы. После отключения ОБЬю одного лифта в цепи управления остаётся напряжение. Чтобы свой мозг на растерзание другим не отдавать, провод питания, идущий в блок диспетчеризации, пропустил через боковую группу пускателя ОБИ. С ПКЛ-17 - вообще смех: отключаешь один лифт рубильником. Плата ПКЛ как работала, так и работает.
Разбор полётов: обе ПКЛ связали тремя проводами и при отключении одной платы вторая питала первую. Убрал лишний третий провод. УЛ: провода датчиков пожарной опасности соединили вместе и заставили работать от одной группы контактов системы ДУ. То есть оба 3-х провода соединены вместе, а, поскольку в группе 900 и -L, то и 24 Вольта для обеих станций объединились. Я посоветовал механикам 3-и провода пустить через диоды, чтобы одна станция не питала другую. Сделали или нет - не знаю. Их проблемы. Я свою проблему решил, пропустив через пускатель.

_________________
Если под левым соском неровно бьётся,- это не любовь. Это аритмия.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
 Заголовок сообщения: Re: УЛ "группа", сбой позиционирования, и эти ваши паркинги.
Новое сообщениеДобавлено: Пт, 21 мар 2014, 11:53 
Не в сети
Старик
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Ср, 19 янв 2011, 14:44
Сообщения: 472
Откуда: Казань
Реальное имя: Алексей
у меня есть на обслуге дом-свечка 19 этажей +подвал, два лифта УЛ, ПУ-3, УИРФ 467361.008-1, разной этажности работают по отдельности, я по доброте душевной предложил их в группу объединить, начитавшись этой темы.
Попробовал по инструкции Горецкого один лифт (без подвала) настроить - ерунда получается:
если ставишь посадочный этаж 2, то лифт сразу просит ДПЭ, без него постоянно пишет 2 этаж и вываливается с А0
пробовал запараллелить ДПЭ с ДНЭ, двигается нормально, но приезжая на нижний этаж с двойкой на индикаторе, в ТО меняет ее на 1. А на верхнем этаже соответственно приезжая с 19 меняет на 20.
также ведет себя и в случае если посадочный 1...
полную группу не собирал пока...

По инструкции версия УИРФ467361.008-03, это спец версия?
Тогда ФАИД спец версию заказать надо?

_________________
Лучше 7 раз подняться пешком,
чем один раз застрять в лифте
(первая заповедь аварийщика)


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
 Заголовок сообщения: Re: УЛ "группа", сбой позиционирования, и эти ваши паркинги.
Новое сообщениеДобавлено: Чт, 29 май 2014, 13:42 
Не в сети
Старик
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Ср, 19 янв 2011, 14:44
Сообщения: 472
Откуда: Казань
Реальное имя: Алексей
короче заказчик оплатил разработку спец. ПО ФАИД.00403.ХХ для такого случая, но что интересно, настройки почти диаметрально противоположные тем, которые Юстас выкладывал:
У лифта с подвалом установить номер посадочной остановки (параметр А3) равной 2, а у лифта без подвала 1
Установить номера лифтов в группе (параметр А4) - лифт с подвалом должен иметь номер 4,5 или 6, другие лифты номер 1,2 или3

Еще интересная особенность: если нужен лифт для поездки в подвал, а приехал другой лифт, пока двери открыты, нажмите еще раз кнопку вызова. К вам приедет требуемый лифт.

_________________
Лучше 7 раз подняться пешком,
чем один раз застрять в лифте
(первая заповедь аварийщика)


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
 Заголовок сообщения: Re: УЛ "группа", сбой позиционирования, и эти ваши паркинги.
Новое сообщениеДобавлено: Пн, 02 ноя 2015, 10:21 
Не в сети
Старик
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Ср, 19 янв 2011, 14:44
Сообщения: 472
Откуда: Казань
Реальное имя: Алексей
Здравствуйте коллеги!
У меня беда случилась с этой самой парой разной этажности.
Глючить начало не по-детски. Лифты в движении регистрируют сами по себе приказы, то на любом этаже могут дать 19-й и тут же встать с А0, то 89-ю ошибку выдать (меньше контрольного времени между ДТО). Это происходит на обоих лифтах... в пятницу разбил пару, выходные вроде без происшествий отработали, но председатель "негодудит" - "сделайте мне пару! за что я деньги платила".
По сути получается, что лифты кидают друг другу помехи в основную матрицу, которая не объединена...
И раньше этого не было, худо бедно год с лишним отработала эта схема...

_________________
Лучше 7 раз подняться пешком,
чем один раз застрять в лифте
(первая заповедь аварийщика)


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
 Заголовок сообщения: Re: УЛ "группа", сбой позиционирования, и эти ваши паркинги.
Новое сообщениеДобавлено: Пн, 02 ноя 2015, 16:38 
Не в сети
Активный пользователь
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Пт, 24 сен 2010, 23:18
Сообщения: 234
Откуда: г. Москва
Проверяли матрицу обоих лифтов на отсутствие замыканий на землю? Характерная картина, причём для группы земля может быть не на том лифте, на котором ошибка. Ясную картину покажет осциллограф.

Молодой писал(а):
Еще интересная особенность: если нужен лифт для поездки в подвал, а приехал другой лифт, пока двери открыты, нажмите еще раз кнопку вызова. К вам приедет требуемый лифт.
Это приоритетный вызов определённого лифта, в настоящее время стандартная опция ПО для группы.
Замена ПО УЛ, УКЛ: изменения в группе, приоритетный вызов

_________________
Изображение


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения

Перейти:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group 
Русская поддержка phpBB