Добрый вече, коллеги!
Подскажите пожалуйста, у кого в наличии имеются лифты DI2 с контролером DI310 и с проходной кабиной.
1. Проблема следующая, не могу обучить заднюю сторону для нормальной точной остановки через команду "А96Е. Шунты выставлены правильно. Но не смотря на то, что после обучения задней стороны проходит вроде корректно, лифт при езде сверху вниз проезжает остановку на 4 сантиметра и так на каждом этаже. Что делать не знаю, все мысли уже кончились.
2. Есть ещё одна проблема. Не получается сделать 0% и 100% загрузку. После успешного завершения процедуры загрузка начинает скакать от 0% до 110%. Напряжение на потенциометре нормальное и меняется от 4,06Vdc до 1,86Vdc (меняли на рабочий не помогло); в DCL 7pin поднят и сигнал от потенциометра приходит на правильные ноги в разъеме POT, и меняется также, как и под кабиной (соответственно провода целые); DCL меняли на рабочую; в спецификациях станции по инструкции корейцев всё верно, а именно 015D - 00, 021B - 41 (потенциометр 1 и 110% один). Перед проведением 0% и 100% загрузки адреса 028C - 028F и 029C - 029F обнуляются.
Эти проблемы происходят на 3 лифтах, которые объединены групповым контролем. Хотя они и в отдельности без группы ведут себя также.
Подскажите, как можно решить такие проблемы.