Ну, для таких вещей есть даташиты... Сейчас посмотрим:
Если tol об землю, то устанавливается предел отклонения питания 5%
PB RST это принудительный сброс, срабатывает, если ударить об землю.
TD установка времени сторожевого таймера. Если звонится с питанием, то 1,2с. Если в обрыве, то 0,6с, если с землей, то 0,15с.
ST вход сторожевого таймера. На нее должны поступать импульсы, причем интервал между спадами должен быть менее установленного в TD.
Таким образом, если на st не будет поступать импульс с интервалом чуть более секунды, то процессор с тем же интервалом будет сбрасываться.
Можно пересадить ногу TOL с земли на питание, тогда контроль питания станет не 5, а 10%, но стабильность работы не гарантируется.
Timur писал(а):
Скорей всего приходит с супервизора питания. До этого постоянно сбивались настройки лифта приходилось перепрошивать с программатора. А можно отключить вход reset ничего же не произойдет?
Крайне нежелательно, т.к. если проц зависнет, то так и будет висеть.
Но если сильно хочется, то не отключить а посадить на + питания через резистор в пару кОм, посадить на землю через кондер, скажем, 1 мкф. И резистор зашунтировать диодом, повернутым + к ноге контроллера. Так будет правильно.