Boryanich писал(а):
Доброго времени суток ! Появилась проблема: 2 лифта миниспейс в группе, у того к которому подключены шахтные платы - горит ошибка 0213, светодиод связь с шахтой не горит ! Оба лифта на вызова реагируют, верхние 3 этажа и нижние 2 этажа работают как положено, а остальные посылают лифт на 2 этажа ниже ! Например : жмём кнопку вызова вниз на 5 этаже из 10, кнопка загорается, а лифт приходит на 3 этаж со звуковым и световым сигналом на 3 этаже, кнопка на 5 этаже при этом гаснет . Если вызвать лифт на 2 этаже, то лифт придёт на 2 этаж как положено ! Если вызвать на 3 этаже, то лифт придёт на 1 этаж ! Если вызвать на 10 этаже то лифт идёт на 10, если вызвать на 7 этаже то лифт придёт на 5 этаж !
Подскажите как это исправить ?
Спасибо !
Удалось самому разобраться ! Причина оказалась в неисправной ЦПУ (561). При переписывании шахты
ЦПУ не может обновить данные в этажных платах и плате LCEGTW. Информацию удалось обновить с помощью соседнего лифта !